Страница 4 из 5

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 26 апр 2017, 13:03
pan
Nikan писал(а):не будет мах тока
я имел ввиду максимальный который возьмет аккумулятор, тем более что на батареях 36в. явно автор что-то не доглядел в схеме. обычные на то они и обычные.. а при такой разнице напряжения с одним ключем нужен дроссель

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 26 апр 2017, 22:58
Grafsaxar
Sancho писал(а):Правый комплект ключей по нагрузке зашунтирован перемычками (на фото). Почему и кто это - сделал вопрос к ТС.
Силовым ключом на фото сверху я не пользуюсь
т.к. управляет нагрузкой центральный блок.
Это я припаял провода. Использую только для измерения силы тока нагрузки. ( Водонагревательные элементы)

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 26 апр 2017, 23:07
Grafsaxar
Разобрал сегодня снова.

С подключением полевых я не ошибся.

полевой соединённый с Sourse с минусом батареи управляется операционником LM358

А у другого как-то странно . 

Схему срисовал скоро выложу.



Этот блок я сделал в 2015.

Он собирает данные с ЗУ и управляет ключами 2х нагревательных элементов  по 2 Кв

в каждом силовом ключе по 8 IRF1404.   
Ставил  IRF3205  , они летят почему то. для управления использую TC4420


Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 27 апр 2017, 00:53
slavas
Изображение
нечто похожее

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 27 апр 2017, 12:38
Nikan
.

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 27 апр 2017, 16:22
Grafsaxar
Цитата slavas () нечто похожееНе совсем.  Там стоят полевики н канала. на верхний и на нижний ключь.

Не думал я что тема так далеко зайдёт:)))
Раз так то буду срисовывать всю схему . немного подправить и адаптировать под Ардуино.

Может кому и пригодиться. С китайским нерегулиерумым гавном я намучался.
От них батареи кипят если никакой нагрузки продолжительное время нет.

Цитата Nikan () в таком случае смею предположить нижний ключ работает в режиме стабилизатора тока.но тогда он должен быть без диода Стоят  MT3205 10 штук по 2 в ряд.

Я такие не нашёл и заказал IRF3205
должны быть одинаковые:)))




Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 27 апр 2017, 16:59
Sancho
И вновь, в третий раз, добавлю схему силовой части для большей наглядности ( как вижу её я).
Что видим:
Т1 - по батарее, думаю, отключают батарею при чрезмерном разряде от нагрузки в случае возможной работы (нагрузки) от пониженного напряжения СБ; возможны варианты.
Т2- по СБ, шим по зарядке с отсечкой по току...
Т3 - по нагрузке, Чего делают, с диодом внутри, -незнаю?.
Пока ТС не нарисовал схему, от которой будем отталкиваться.

Добавлено (27.04.2017, 16:59)
---------------------------------------------
Какого типа по нагрузке, ради интереса, пожалуйста.

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 27 апр 2017, 23:41
Grafsaxar
Sancho писал(а):Какого типа по нагрузке, ради интереса, пожалуйста.
Стоят такие же MT3205

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 29 апр 2017, 08:45
Ivan_Kornege
Сэры принцип всегда должен быть один.
Сперва нужно накопить заряд от солнечных элементов на дополнительном конденсаторе, а затем по достижению на нём определённого порогового напряжения "выплеснуть" этот заряд на повышающий преобразователь. При ярком освещении, когда напряжения на выходе солнечной батареи достаточно для непосредственной зарядки аккумуляторов, повышающий преобразователь должен автоматически отключаться.

Grafsaxar, надо Вам вычертить схему с имеющейся печатки.
Иначе не разобраться.
Контроллер MPPT или PWM?
Марку контроллера напишите или фотку шильда сюда.

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 29 апр 2017, 10:51
pan
Ivan_Kornege писал(а):"выплеснуть" этот заряд на повышающий преобразователь.
с батарей как написал Grafsaxar выходит 36в. тут понижать надо

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 29 апр 2017, 14:53
Ivan_Kornege
pan писал(а):с батарей как написал Grafsaxar выходит 36в. тут понижать надо
Не всегда. Когда пасмурно 36 вольт не будет.
Вот чувак из Индии делал проект на ардуине, так много чего разжевано
https://github.com/deba168

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 10 май 2017, 23:25
Grafsaxar
Ivan_Kornege писал(а):Вот чувак из Индии делал проект на ардуине, так много чего разжевано
Чувак молодец. но охото сделать силами Flprog

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 10 май 2017, 23:34
Grafsaxar
Цитата Ivan_Kornege () Grafsaxar, надо Вам вычертить схему с имеющейся печатки.
Иначе не разобраться.
Контроллер MPPT или PWM?
Марку контроллера напишите или фотку шильда сюда. Контролёр . Марки на корпусе нет.максимальный ток заряда как стоит на корпусе 80А но при 65А уже отключается.
Хотя температура корпуса не повышается больше 45 градусов.

Вот перерисовал схему.  Выглядет примерно так.


Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 11 май 2017, 08:45
Ivan_Kornege
Grafsaxar писал(а):Контролёр . Марки на корпусе нет
Чё и на плате ничего не написано?
Ну все таки опторазвязка есть.
Кстати транзюки можно MT3205A у китайца купить
https://goo.gl/GLTf0D
533,05 руб. / партия  10 шт

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 11 май 2017, 09:41
Grafsaxar
Контролёр PWM. Проблема не в полевых, а в их странном подключении. Я вот не уверен что точно срисовал схему.
Может сможет её кто-нибудь просимулировать на компе?
Или кто может Япрограмму посоветовать?? У меня Multisim 12. В ней ошибку выдаёт.

MT 3205 многовато стоят. Я купил IRF3205
В принципе такие же . Но что то я их в других проектах использовал и они быстро сдыхали. Перешёл на IRF1404. Сейчас трудятся около 25 штук около 2 лет. Пробило только 2 и то по моей вине:((

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 11 май 2017, 09:48
pan
может я что то не понял, но по схеме выше батареи подключены напрямую к аккумуляторам

Добавлено (11.05.2017, 09:48)
---------------------------------------------
проглядел. там 2 земли
 в том месте где 2 полевика соединены, в то место разве ни чего не должно быть подключено?

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 11 май 2017, 09:59
Grafsaxar
В том то и проблема:))) там ничего не подключено...

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 11 май 2017, 10:02
pan
Grafsaxar писал(а):там ничего не подключено...
  пойду остужу мозги...  )

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 11 май 2017, 12:42
Sancho
Цитата Grafsaxar () В том то и проблема:))) там ничего не подключено...Всё там подключено, в Вашем случае двумя чёрыми перемычками закорочен Т3.
Повторяю силу в очередной раз.

Как получить отрицательный сигнал PWM?На один +5в другой 0v

Добавлено: 11 май 2017, 12:50
Sancho
И ещё. Вы уверенны?
Как запитана LM(4,8)?