Блок термистора НТС
Блок термистора НТС
нет
сейчас ставлю
Добавлено (22.07.2017, 15:11)
---------------------------------------------
поставил 4,7
оказывает 10,00 и не меняется
Добавлено (22.07.2017, 15:20)
---------------------------------------------
при сильном нагревании или охлаждении 10,00 меняется на -INFC
сейчас ставлю
Добавлено (22.07.2017, 15:11)
---------------------------------------------
поставил 4,7
оказывает 10,00 и не меняется
Добавлено (22.07.2017, 15:20)
---------------------------------------------
при сильном нагревании или охлаждении 10,00 меняется на -INFC
Последний раз редактировалось konsys 22 июл 2017, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Блок термистора НТС
Задача оказалась не простой.
Есть ли возможность весь код из примера вставить в FLProg - исключив вывод в порт - оставить вывод переменной температуры?
Есть ли возможность весь код из примера вставить в FLProg - исключив вывод в порт - оставить вывод переменной температуры?
Блок термистора НТС
кстати проверил код который вы выложили. он не работает. по крайней мере у меня.
нашел другой рабочий. пихаю в блок
нашел другой рабочий. пихаю в блок
Блок термистора НТС
konsys, у меня выводил только код ацп , а не градусы.
попробуйте подключить к плюсу последний блок. если правильно будет показывать то доделаю для подключения на минус
попробуйте подключить к плюсу последний блок. если правильно будет показывать то доделаю для подключения на минус
Блок термистора НТС
вот что у меня показываетpan писал(а):konsys, у меня выводил только код ацп , а не градусы.
До t код а после t температура

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось konsys 22 июл 2017, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Блок термистора НТС
Ошибка кода в функции.pan писал(а):странно
konsys, проверяйте
Константы надо будет подобрать под свой резюк.
И с паузой надо будет переделать,
пока оставил delay, в найденных проектах почему то его используют, видно не мешает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось rw6cm 23 июл 2017, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Win10-64, FLProg (portable)
Блок термистора НТС
ВЫ про эти?rw6cm писал(а):Константы надо будет подобрать под свой резюк.
THERMISTOR thermistor(NTC_PIN,10000,3950,10000);
что из них что?
Последний раз редактировалось konsys 23 июл 2017, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Блок термистора НТС
нет.konsys писал(а):ВЫ про эти?
про эти
[spoiler=Спойлер]const short temptable_11[][2] PROGMEM = {
{ 832, 65 },
{ 858, 60 },
{ 883, 55 },
{ 904, 50 },
{ 924, 45 },
{ 940, 40 },
{ 955, 35 },
{ 968, 30 },
{ 977, 25 },
{ 987, 20 },
{ 994, 15 },
{ 999, 10 }
1 параметр аналоговый вход, 2- соответствующая температура.
При этом опорное напряжение должно быть очень стабильно![/spoiler]В блоке стоят от другого резюка
Win10-64, FLProg (portable)
Блок термистора НТС
пересчитал параметры и ввел поградусную таблицу - работаетrw6cm писал(а):нет.про эти
надо создавать свою таблицу
единственный минус АЦП сильно скачет
начинаю изучать и пробоватьpan писал(а):попробуйте еще код отсюда http://arduino-diy.com/arduino-thermistor
похоже уже можно делать кое какой отчет
Добавлено (23.07.2017, 13:05)
---------------------------------------------
скрипт из примера все время выдает pan писал(а):попробуйте еще код отсюда http://arduino-diy.com/arduino-thermistor
Код: Выделить всё
Average analog reading 1023.00
Thermistor resistance inf
Temperature -273.15 *C
Блок термистора НТС
по итогам общения на форуме и помощи уважаемых специалистов
хочу сказать, что
блоки от pan и rw6cm удовлетворяют поставленной задаче - измерению температур при помощи NTC термистора
*************************
Блок от pan - NTC5
автоматически считает формулу и усредняет результат по выборке
проверял работу термистора на постеле 3д принтера и на хотенде
и сравнивал с показаниями температур 3д принтера
до 200 градусов идет незначительное линенйное приращение температуры
то есть
при показании принтера 90 С термистор показывает 90 С
при показании принтера 120 С термистор показывает 118 С
при показании принтера 140 С термистор показывает 135 С
при показании принтера 160 С термистор показывает 153 С
при показании принтера 180 С термистор показывает 170 С
выше погрешность накапливается сильнее
то есть после блока NTC5 нужно будет включить некую формулу коррекции
плюс блока еще и в том что есть возможность выводить усредненное значение взятое по нескольким показателям, таким образом "сглаживаются шумы".
*************************
Блок от rw6cm - NTC
в нем все просто
нужно ставить свои соответствия ацп и температуры
при составлении правильной таблицы и показания будут точные.
хочу сказать, что
блоки от pan и rw6cm удовлетворяют поставленной задаче - измерению температур при помощи NTC термистора
*************************
Блок от pan - NTC5
автоматически считает формулу и усредняет результат по выборке
проверял работу термистора на постеле 3д принтера и на хотенде
и сравнивал с показаниями температур 3д принтера
до 200 градусов идет незначительное линенйное приращение температуры
то есть
при показании принтера 90 С термистор показывает 90 С
при показании принтера 120 С термистор показывает 118 С
при показании принтера 140 С термистор показывает 135 С
при показании принтера 160 С термистор показывает 153 С
при показании принтера 180 С термистор показывает 170 С
выше погрешность накапливается сильнее
то есть после блока NTC5 нужно будет включить некую формулу коррекции
плюс блока еще и в том что есть возможность выводить усредненное значение взятое по нескольким показателям, таким образом "сглаживаются шумы".
*************************
Блок от rw6cm - NTC
в нем все просто
нужно ставить свои соответствия ацп и температуры
при составлении правильной таблицы и показания будут точные.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось konsys 23 июл 2017, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Блок термистора НТС
попозже попробую еще один вариант. фигово когда нет железа что бы сразу смотреть результат, и нет знаний чтобы делать без железа.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Блок термистора НТС
+1pan писал(а):фигово когда нет железа что бы сразу смотреть результат
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Блок термистора НТС
Блок не работает. Вы его проверяли?konsys писал(а): 23 июл 2017, 15:23Блок от rw6cm - NTC
в нем все просто
нужно ставить свои соответствия ацп и температуры
при составлении правильной таблицы и показания будут точные.
Если вы не можете объяснить это просто – значит, вы сами не понимаете этого до конца.
☆Альберт Эйнштейн
☆Альберт Эйнштейн
- jonik22sm
- Капитан
- Сообщения: 792
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
- Откуда: Краснодар
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Контактная информация:
Блок термистора НТС
заказывал себе такие NTC-MF52-103/3435 10 К 3435 1% терморезистором а показываю вместо 36,6 показывают 36,3
Это нормально или как?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.u1Znee
Это нормально или как?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.u1Znee
- nalnik
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
- Откуда: Кисловодск
- Имя: Александр
Блок термистора НТС
jonik22sm
1%
[b]1%[/b] - мозг включи - посчитай 36,6 + 1% = 36,966
Так и это + 1%
процент в минус считай сам.
1%
[b]1%[/b] - мозг включи - посчитай 36,6 + 1% = 36,966
Так и это + 1%
процент в минус считай сам.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя