Страница 3 из 3
датчик ds18b20 не работает в цепи
Добавлено: 20 фев 2021, 13:28
Rovki
oleeg писал(а): 20 фев 2021, 11:06
[ref]vladimirle[/ref],
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
rw6cm писал(а): 05 фев 2021, 19:24
на сколько помню авто скан работал только для 1датчик на пине.
если больше одного только вручную
если так - то только использование в проектах с одним ds18.
Вот видео ,где 4 датчика на 1 пине , там ссылка на файл
https://www.youtube.com/watch?v=mxMzSc6o5Qw&t=4s
датчик ds18b20 не работает в цепи
Добавлено: 20 фев 2021, 13:49
vladimirle
Rovki писал(а): 20 фев 2021, 13:28
Вот видео ,где 4 датчика на 1 пине , там ссылка на файл
Большое спасибо! Идея супер!
датчик ds18b20 не работает в цепи
Добавлено: 20 фев 2021, 15:11
oleeg
[ref=#ff8000]Rovki[/ref],
это все хорошо, но отключать все датчики...меняем шило на мыло получается.
и это ради того чтобы лишний раз не прошивать МК?
В поле/цеху пока пробежишь-отключишь все
датчики потеряешь кучу времени.
Проще уже вручную отсканить и перепрошить с новым адресом, чем бегать отключать, а потом еще и обратно подключать
неужели в 1wire не отработана замена датчика с новым адресом?
датчик ds18b20 не работает в цепи
Добавлено: 20 фев 2021, 17:49
Rovki
oleeg писал(а): 20 фев 2021, 15:11
[ref=#ff8000]Rovki[/ref],
это все хорошо, но отключать все датчики...меняем шило на мыло получается.
и это ради того чтобы лишний раз не прошивать МК?
В поле/цеху пока пробежишь-отключишь все
датчики потеряешь кучу времени.
Проще уже вручную отсканить и перепрошить с новым адресом, чем бегать отключать, а потом еще и обратно подключать
неужели в 1wire не отработана замена датчика с новым адресом?
Свои проекты делаю всегда,как для другого .Другой прошивать МК не будет(когда отдали или продали другому пользователю) , остается только датчики отключить , а для этого надо проработать конструкцию датчиков для быстрого отключения ,тем более что они не часто ломаются .Сейчас сделал прошивку на 8 датчиков ,а где взять столько ног на есп , да и проводов будет в 8 раз больше...Лучше уж шина (одна) , чем радиальная разводка проводов (8шт).
Можно и не отключать , тогда сканируйте на другом устройстве ,а потом ручками 9 байт вводите адрес нового датчика
датчик ds18b20 не работает в цепи
Добавлено: 21 фев 2021, 15:34
rogekam
oleeg писал(а): 20 фев 2021, 15:11
неужели в 1wire не отработана замена датчика с новым адресом?
Выложил такой пользовательский блок:
viewtopic.php?f=74&t=7117&p=100032#p100032
Замена "на горячую". Для нескольких датчиков на одном пине с автоматическим определением адреса и синхронным выводом температуры и адресов датчиков.
ds18b20.jpg