Страница 3 из 3

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

Добавлено: 17 дек 2020, 22:05
aleksey77
Та же проблема, пришлось написать алгоритм отслеживания ошибок ( для каждого слейва ) и отключать отваленный слейв, периодически проводя ( раз в две-три минуты) повторный опрос. Естественно на время опроса мастер зависает. Так себе решение :smile198:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

Добавлено: 19 фев 2021, 12:30
Serg_Grn
[ref=#ff8000]Sancho[/ref], добрый день. Подскажите, правка кода, которую Вы написали и которая работает на Master TCP, будет ли так же работать на Master RTU? А то я собираюсь связать ESP32 c RS485-TTL и мне интересно чего ждать от этой связки.. :)

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

Добавлено: 19 фев 2021, 17:07
Sancho
[ref]Serg_Grn[/ref], На MB RTU явных проблем не замечено.
однако я flp в режиме мастера тестил не очень долго, т.к. опрос по одному значению/регистру на 485 интерфейсе большого кол-ва данных - не быстрое занятие в плане их получения, что никак не сказывается на работе основной программы.

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

Добавлено: 19 фев 2021, 19:12
Serg_Grn
Понял, спасибо!