Страница 3 из 3
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 17 фев 2021, 13:21
pipapsix
Всем привет, решил проверить свой котел MASTER GAS SEOUL, но не найду описание, есть ли в нем opentherm ??
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 18 фев 2021, 00:38
oleeg
[ref]pipapsix[/ref],
а здесь то чем в этом помогут?

Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 18 фев 2021, 07:02
pipapsix
[ref]oleeg[/ref],
Как это чем?? Может кто знает? и уже подключался..
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 18 фев 2021, 13:44
oleeg
[ref]pipapsix[/ref],
сначала идешь сюда:
https://www.forumhouse.ru/threads/180799/page-42
а уже только потом ( в зависимости от полученной инфы) сюда.
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 16 сен 2021, 23:12
AlexV
alexcccp писал(а): 10 дек 2020, 23:58
Добрый день!
Скажите пожалуйста, а с котлами типа Вuderus logamax u072-24k работать будет.
В инструкции есть упоминание - Программируемый термостат OpenThermTM
Работает !!! только что запустил. неделю бился. не реагировал котел на заданную температуру. ВКЛ/ВЫКЛ отопления и гвс видит(значит Плата сопряжения работает), а температуру не видит. Оказалось на котле темп. отопл. должна быть выставлена выше(или максимальная) , чем задаеш с ардуины.
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 17 янв 2022, 08:43
shurrup
Здравствуйте. Не подскажите, а можно по протоколу openterm только мониторить котел, не вмешиваясь в его работу. Просто котел работает по датчику уличной температуры и все устраивает. Писал на Ардуино скетчи, но котел без выставлении температуры в скетче отказывается включаться на отопление
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 27 янв 2022, 08:08
onlkon
Чисто мониторинг выполнить не возможно. В порт постоянно должно отправляться (не реже 0.9 сек) температура отопления или ГВС и обязательно состояние включенного ГВС или отопления. Иначе котел блокирует панель и может уйти в ошибку.
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 27 янв 2022, 08:25
onlkon
Выполнил на базе Arduino Leanardo и Ethernet шилда. Прием отправка по mqtt. Не смог подружить с ESP8266. Тупо не подключается, в порт отладки шлёт случайные числа. Предполагаю какие-то проблемы с библиотекой и с Flprog. Если заливаю оригинальный скейч то работает.
Также возникли проблемы с самим
Ethernet шилдом, больше 5 переменных не может отправлять, принимать. Теряет связь с котлом и пропадает линк на портах.
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 27 янв 2022, 12:33
shurrup
Спасибо, что ответили! А то такой же вопрос задавал и на других форумах, либо не отвечают, либо что-то невразумительное несут. Отчаялся уже получить подтверждение на свои догадки опыты освоение openterm
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 27 янв 2022, 21:51
onlkon
Выкладываю печатку на плату, может кому понадобиться.
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 25 июл 2022, 13:10
tema
а задать уровень модуляции газа можно?
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 25 июл 2022, 21:13
ViktorPetrov
tema писал(а): 25 июл 2022, 13:10
а задать уровень модуляции газа можно?
Можно, идентификатор данных:
14 - W Max-rel-mod-level-setting f8.8 Maximum relative modulation level setting (%)
15 R - Max-Capacity / Min-Mod-Level u8 / u8 Maximum boiler capacity (kW) / Minimum boiler modulation level(%)
17 R - Rel.-mod-level f8.8 Relative Modulation Level (%)
Соответственно: мак. ,мин. уровень модуляции (%) и относительный уровень модуляции (%)
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 23 окт 2022, 11:59
SLed
[ref]onlkon[/ref],
Добрый день.
А как физически мега подключена к котлу (у вас в скетче не задействован не один ПИН)? В блоке 3 и 5 ?
Подружить с ESP у вас получилось?
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 22 ноя 2022, 20:06
onlkon
SLed писал(а): 23 окт 2022, 11:59
[ref]onlkon[/ref],
Добрый день.
А как физически мега подключена к котлу (у вас в скетче не задействован не один ПИН)? В блоке 3 и 5 ?
Подружить с ESP у вас получилось?
Приветствую. Пины задаются в самом блоке, так же они и подключены физически. С ESP к сожалению ни как не получается связаться. Оригинальный скетч работает на ESP8266. Побывал разные платы ESP8266 и ESP32, не одна не завелась. Нужно глубже копать в саму структуру блока и подстраивать, пробовать разные библиотек. Кстати библиотек несколько, от разных разработчиков.
Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 31 мар 2024, 16:43
AlexV
У меня работает на ESP32. Блок OpenThermMaster. Но если в проект добавить блок Timer или Generator, то они одну секунду работают - одну секунду зависают. Видимо это та периодичность 900 милисек, установленная в блоке OpenThermMaster. А если контроллер отключить от котла, то зависают на четыре секунды. Думаю это время ожидания ответа от котла. Все это время скетч висит. Пробовал на ESP32 и ардуино нано - результат один. Получается что кроме опентерм в проекте ничего не получится использовать.
Re: Блоки OpenTherm для связи с котлами
Добавлено: 10 фев 2025, 14:44
SLed
Добрый день.
Объясните пожалуйста, как Arduino общается с котлом? Она делает какой то запрос определённым кодом (как он выглядит?) ? Потом получает в ответ какой то код? как его расшифровать, что бы передать потом как "String", "Float" или "Integer" например в Blynk? Как управлять котлом из Блинка с помощью блоков (как их подключать к блоку ОТ)?
Есть у кого-нибудь рабочий скетч что бы понять как работает вся эта система?
Я вот здесь накидал, посмотрите кто разбирается, он вообще в таком виде жизнеспособен?
OpenTherm (D1 mini) feb.25.flp