Страница 3 из 3
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 30 мар 2018, 11:30
rw6cm
johnsit писал(а): 30 мар 2018, 10:10Может версия программы не та?
думаю с мамонтами пора завязывать, и переходить на современные системы (хотя бы Win7)
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 30 мар 2018, 12:53
johnsit
rw6cm писал(а): 30 мар 2018, 11:30johnsit писал(а): 30 мар 2018, 10:10Может версия программы не та?
думаю с мамонтами пора завязывать, и переходить на современные системы (хотя бы Win7)
Согласен, у меня в ХР с глюками работает. Разобрался вроде. При компиляции проекта из FLProg, ардуино ругается. Я его сохраняю в файл *.ino и открываю через ардуинку, заливаю и все ок! Один вопрос остался: после отправки "start" и "stop" реле срабатывают как планировалось, но при повторной отправке, командоаппараты уже не срабатывают, как исправить? Перезапуск контроллера или проще сделать можно?
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 30 мар 2018, 21:30
rw6cm
johnsit писал(а): 30 мар 2018, 12:53но при повторной отправке, командоаппараты уже не срабатывают,
вы уверены что RS триггер после сброса по второй команде включается?
возможно сигнал сброса надо пустить через rtrig.
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 01 апр 2018, 15:48
johnsit
подскажите пожалуйста, почему в примере во вложении, реле 2 не срабатывает, хотя сигнал приходит... все перепробовал уже и через командоаппарат и через таймер делал. Схема собрана правильно 100%, на Реле 2 индикатор срабатывает, но катушка не притягивается. Если на этот пин поставить светодиод,то он загорается тускло. Такое ощущение, что там не 5 В, а меньше приходит. Пины тоже менял, не помогло. Значит где-то в схеме подвох о котором мне не известно. Подскажите где подвох?
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 01 апр 2018, 16:30
pan
потому что там
Sancho писал(а): 27 мар 2018, 19:14Подумайте, программа работает циклически, и при каждом "проходе" выхода "Нагрузка" ему(выходу) будет присваиваться соответствующее состояние 0/1 и она у Вас будет неимоверно часто щёлкать!
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 01 апр 2018, 16:57
johnsit
pan писал(а): 01 апр 2018, 16:30потому что там
Sancho писал(а): 27 мар 2018, 19:14Подумайте, программа работает циклически, и при каждом "проходе" выхода "Нагрузка" ему(выходу) будет присваиваться соответствующее состояние 0/1 и она у Вас будет неимоверно часто щёлкать!
"Нагрузке" это не мешает. 3 раза с интервалом в пару секунд реле1 щелкает и реле2 вообще включается и выключается... должна работать. Ради интереса пробовал реле на 13 пин подключать, там при загрузке вообще быстро мигает светодиод и реле все щелчки отрабатывает. А тут прям беда какая-то... короче я окончательно запутался и завис...
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 01 апр 2018, 17:04
pan
зачем у вас rs триггеры если подключен только один вход. для чего это вообще.
и если использовать секвенсер, то его одного достаточно что бы всем управлять..
у вас в который раз всё дублируется...
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 01 апр 2018, 17:16
johnsit
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 18 апр 2018, 20:58
johnsit
уважаемые знатоки, посмотрите пожалуйста приложенный файл проекта и скажите, есть ли в нем ошибки? Дело в том, что я не могу понять в чем у меня проблема, то ли в схемотехнике, то ли в программе

Проблема в следующем, при команде "start" физически срабатывает только одно реле "R2", а реле "R1" только пищит и катушка не притягивается. При команде "stop" происходит все наоборот... R1 и R2 должны срабатывать при высоком уровне, лог. 1, но изначально на пинах должен быть 0. Думал модули релейные глючные, собрал на микросхеме ULN2003 и все повторилось... Сначала собирал проект на UNO, потом на NANO, но всё безуспешно. Значит где-то в программе глюк, о котором я, как чайник не знаю. Наведите на путь истинный
1.flp
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 18 апр 2018, 21:20
grin-mpx
Самая главная ошибка это Ваши пины выходы. Никогда не подключайте ваши выходы напрямую, если в программе они используются более 1 раза! Только через функцию разрешения записи и Rtriger. Иначе состояние на выходе будет меняться с каждым циклом контроллера. Я про R1 и R2 в Вашем проекте.
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 18 апр 2018, 21:30
johnsit
Новичок, таких тонкостей не знал, спасибо, теперь буду знать. При моей логике работы посоветовали сделать на секвенсере, так и сделал, а получилось с глюками... А как тогда быть в моем случае? Не могли бы показать на моем примере как сделать правильно?
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 18 апр 2018, 22:02
grin-mpx
Я не могу понять логику работы Вашей схемы, тем более что с блоками командоаппарата я пока не работал, но проблему встречных включений выходов R1 и R2 устранил.
1.flp
Кратковременное включение нагрузки
Добавлено: 19 апр 2018, 07:22
johnsit
grin-mpx писал(а): 18 апр 2018, 22:02Я не могу понять логику работы Вашей схемы, тем более что с блоками командоаппарата я пока не работал, но проблему встречных включений выходов R1 и R2 устранил. 1.flp
большое спасибо! Вот теперь работает как и требовалось! А то всю голову уже сломал