Страница 3 из 6
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 01:27
boris102
гидрострелка в системе отопления не нужна, и никакой особой роли не играет. Необходима она лишь в действительно сложных системах отопления, с множеством контуров отходящих от основной магистрали, обеспеченных собственными насосами.
Чтобы каждый контур не сильно влиял на соседний, параллельный ему, необходимо подровнять давление между магистралями подачи и обратки. Вот тогда и применяют гидростерлку и все необходимые для ее работы аксессуары.
Добавлено (14.12.2017, 01:27)
---------------------------------------------
включение при -20 второго котла вариант интересен но не надежен . так например вышел из строя 1 котел а на улице -15 то второй котел будет спать или например мгновенно большой разбор горячей воды 1 котел не тянет . т.е каскад и нужен для более стабильной температуры в сети . Если 1 котел не набирает заданную температуру или ее нагрев происходит медленно то включается 2 котел. а вся остальная логика как и в работе на одном
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 08:24
Phazz
Можно еще отслеживать разницу температур между подачей и обраткой.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 08:30
pan
так и не понял, имеют ваши котлы регулировку/уставку по мощности или нет (что бы к ней привязать алгоритм)
если не имеют, используем эту зависимость:
boris102 писал(а):Если 1 котел не набирает заданную температуру или ее нагрев происходит медленно то включается 2 котел
измеряем температуру , как только она снизилась (например в случае большого забора ) начинаем отсчет
определенного времени , если за это время температура не поднялась до нужной, то запускаем второй котел.
далее можно его отключить после набора температуры.
наверное как то так.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 08:53
Sancho
Поставьте ПИД регулятор с аналоговым выходом. Потом поставьте парочку компараторов: один, например, больше 10% запускает 1 котёл, другой, больше 50%, соответственно, второй. Настройки для него (пид) подберёте экспериментально....
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 09:28
boris102
Sancho писал(а):так и не понял, имеют ваши котлы регулировку/уставку по мощности или нетнет
нет по мощности не регулируются только вкл и выкл
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 09:56
Sancho
boris102 писал(а):Цитата Sancho ()так и не понял, имеют ваши котлы регулировку/уставку по мощности или нетнет
нет по мощности не регулируются только вкл и выкл
КАК???? КАК ???? ГДЕ????? Мой пост 44 не содержит такого!!!!!!!!!!!
Не нужно такого делать в дальнейшем, пожалуйста.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 10:01
pan
Sancho, бывают такие глюки. чужие ники в цитаты вставляются.
boris102, в таком случае попробуйте предложенный вариант.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 12:50
Alias
Давайте я попробую сразу двух зайцев убить. Во-первых, подсказать ТС, смотришь, и проясним вопрос. И, во-вторых, вдруг и мне Мастера подскажут, правильно ли я подхожу к конструированию. Я пока теоретик и это первый опыт в программировании Ардуино в принципе.
Все свои вопросы я написал прямо в комментариях на платах.
За основу предлагаемого варианта взял часть схемы, которую сейчас разрабатываю под свою систему взамен связки ТРМ-151 и ВМ8036 - как я ее ни допиливал, все не то, что нужно. Подробности у меня на сайте в заметке Истопник, если кому интересно. Там же описание тепловой модели здания и зачем нужна задержка.
Схема во вложении. Комментариям и советам буду признателен!
Но... Это... "Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет" (с)
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 18:06
golowa70
Nikan писал(а):никогда не делайте так - настраиваться, управлять и отображать должен контроллер локально, а на остальном только отображение, и изменение установок
Золотые слова !!! Начинающим автоматчикам/разработчикам на заметку.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 21:07
boris102
Alias, Добрый вечер а где Ваш сайт посмотреть
работа котлов в каскаде
Добавлено: 14 дек 2017, 21:16
Alias
Под каждым сообщением есть ссылка на домашнюю страницу в виде домика[spoiler=Спойлер][/spoiler]
работа котлов в каскаде
Добавлено: 16 дек 2017, 20:48
boris102
добрый вечер. как вставить файл flp сюда
работа котлов в каскаде
Добавлено: 16 дек 2017, 20:54
boris102
вот что намудрил работа бойлера по заданной температуре и сетевой контур . не сомневаюсь ошибок куча
работа котлов в каскаде
Добавлено: 16 дек 2017, 20:58
Phazz
$IMAGE1$
работа котлов в каскаде
Добавлено: 16 дек 2017, 21:00
boris102
да да сп уже разобрался
работа котлов в каскаде
Добавлено: 16 дек 2017, 21:06
Phazz
Гистерезис работать не будет
работа котлов в каскаде
Добавлено: 16 дек 2017, 21:09
boris102
а как надо
работа котлов в каскаде
Добавлено: 17 дек 2017, 18:47
Phazz
boris102 писал(а):а как надо
Добавлено (17.12.2017, 18:21)
---------------------------------------------
boris102, А что за резистор на Д1?
Добавлено (17.12.2017, 18:34)
---------------------------------------------
И зачем деление на 50 после SCALE? У Вас значение датчика Д1 сети будет 0 либо 1. А в POLIGON вообще зайдет отрицательное число. И еще в POLIGON перепутаны данные на вход и на выход.
Добавлено (17.12.2017, 18:47)
---------------------------------------------
Я совсем не понял математики во 2 плате. Там просто нужно было подать с
Д1 датчик сети на POLIGON и забить туда кривую. На выходе получите температуру в градусах Цельсия.
работа котлов в каскаде
Добавлено: 17 дек 2017, 21:15
boris102
что то на прямую не получается
работа котлов в каскаде
Добавлено: 17 дек 2017, 21:43
Phazz
А что конкретно не получается?