Максимальная длина кабеля для ds18b20?

Использование датчиков и обсуждение пользовательских блоков к ним
Anydy

Максимальная длина кабеля для ds18b20?

Сообщение Anydy »

Sher2104 писал(а):можно ли это сделать с помощью обычного модема
Что вы имеете ввиду? Какой обычный?
С модбасом я не эксперементировал, мне MQTT показался интереснее для SIMCOM и подобных модемов.
Аватара пользователя
Sher2104
Сержант
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 08:23
Откуда: Карши Узбекистан
Имя: Шермухаммад

Максимальная длина кабеля для ds18b20?

Сообщение Sher2104 »

Ответил в этом посте. MQTT управление

Добавлено (23.05.2017, 19:45)
---------------------------------------------
nalnik, Александр вы пробовали использовать паразитное питание дома по квартире пробросил полевой кабель все отлично работает может быть и такой вариант попробовать чисто для теста? Но я все же сделал платку на промини и ттл 485 все прекрасно работает. Хотелось услышать Ваше мнение.
Не важно, кто ты снаружи, главное — кто ты внутри.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Максимальная длина кабеля для ds18b20?

Сообщение nalnik »

паразитное питание пробовал но использовать не стал.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Niklog78
Рядовой
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 16:10
Имя: Николай

Максимальная длина кабеля для ds18b20?

Сообщение Niklog78 »

Ребята, подскажите где добыть или от чего отрезать, что может подойти, провод для датчика DS18B20 с экраном? У нас в городе ничего подобного не продается, только силовые кабели, а мне нужно с помехами как то бороться, нужен мягкий чтоб припаять к самому датчику...
Аватара пользователя
Cancertanly
Сержант
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 19:59
Откуда: bish
Имя: Антон
Поблагодарили: 1 раз

Максимальная длина кабеля для ds18b20?

Сообщение Cancertanly »

попробуйте непосредственно возле самого ds18b20 припаять подтягивающий к +5В резистор на 100 Ом, мне помогало.
FLProg_ru
https://t.me/flrog_ru ...................................................FLProg_v7.3.4
https://t.me/soft_duino
pasha71
Лейтенант
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 23:44

Максимальная длина кабеля для ds18b20?

Сообщение pasha71 »

[ref]Sher2104[/ref], Пол года назад тоже была проблема дальности,по незнанию удлинил провод к датчику ds18 проводом каким подключают видео наблюдения(не помню марку) но он в экране.Длина 60м,( ну может чуток вру,но 50 точно)работает до сих пор.Но я поставил на датчики свой блок питания,только минус общий с блоком питания ардуины. И работает зараза
KulibinOrsk
Лейтенант
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 08:48
Откуда: Оренбург
Имя: Александр

Максимальная длина кабеля для ds18b20?

Сообщение KulibinOrsk »

Из опыта: 20 метров максимум и то данные с датчика распознает через раз. И это не на производстве т.е. нет помех от пром.оборудования.
Подключал так: на входе контроллера (вход с датчика) подключен резистор 10кОм на плюс (подтяжка) и непосредственно на самом датчике резистор 10кОм (подтяжка). Кабель экранированный, экран на минусе. Тут дело в том что колебания амплитудой 5В затухают на расстоянии и контроллер не получает необходимую амплитуду сигнала и его фронт немного растягивается т.к. влияет индуктивность линии.
Но если 50м то для стабильности - датчики на контроллер и по модбасу передавай данные на любое расстояние. Стабильно и надежно.
tolochko
Сержант
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 16:58
Откуда: Днепропетровск

Максимальная длина кабеля для ds18b20?

Сообщение tolochko »

С этими датчиками работаю давно. На контроллере максимальная длина была 70м
С фирменным драйвером DS2480 до 300м
Кабель обычный витая пара одну пару использую как экран
Аватара пользователя
kulibinsvv
Лейтенант
Сообщения: 487
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 10:04
Откуда: Омск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Максимальная длина кабеля для ds18b20?

Сообщение kulibinsvv »

С самодельным драйвером, подключенным к полноценному RS-232, около 100м. Подключение по витой паре UTP-5E: одна пара - питание, вторая - информационная.
Мой змей, этот ползучий соблазн сомнения,всё шевелится, побуждая «искать концы»... (Станислав Ермаков)