Он имеет диапазон 0...500, и шаг показаний должен быть 10.
т.е. чтобы не мелькало промежуточных значений, а только кратные 10

А разве сообщение не зелёным цветом должно быть?[spoiler] [/spoiler]
Пардон!Fuji1604 писал(а): 12 фев 2018, 12:57 Проверь напряжение после делителя на TX, если на делителе напряжение ниже 3,6в то ЕСП сатанеет и начинает слать в порт ардуины всякий шлак. Когда сделал 3,6в проблемы прекратились.
Регистр модулей это адрес устройства.
А можно использовать конвертер логических уровней?[spoiler] [/spoiler] и какой лучше?Fuji1604 писал(а): 18 фев 2019, 14:54Напряжение на делителе меняется подбором резисторов, можно подстроечный поставить. Я и напрямую соединял, работало, но это уже на ваш страх и риск.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя