контроллер осмоса на ардуинке

vovka1973
Подполковник
Сообщения: 1233
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 14:16
Откуда: kazahstan
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение vovka1973 »

У вас сохранятся в епром должно не интеджер, а флоат. вы турбинку чем считать будете ? надо что бы пропусков не было по прерыванию
Изображение
Druksel
Рядовой
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 окт 2025, 00:30
Откуда: Лен область
Имя: Андрей
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение Druksel »

vovka1973 писал(а): 30 ноя 2025, 06:19 У вас вывод на дисплей все на одной плате ,мне кажется нужно на отдельной сделать. Объясните почему разные цифры хотя говорите что просто добавили клапан
► Показать
ну и проверьте например 20/270 какое число у вас будет ? думаю в этом и проблема.
ок, спасибо что ткнули мордой. заработало! установил запись в еепром с выхода счетчика а отображение на дисплее с выхода счетчика через делитель на 270 - все ок! спасибо!
Druksel
Рядовой
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 окт 2025, 00:30
Откуда: Лен область
Имя: Андрей
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение Druksel »

vovka1973 писал(а): 30 ноя 2025, 06:43 У вас сохранятся в епром должно не интеджер, а флоат. вы турбинку чем считать будете ? надо что бы пропусков не было по прерыванию
хм. у меня почему то не получается. может подскажите как? :smile37:
Аватара пользователя
montirovka
Майор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 360 раз

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение montirovka »

Druksel писал(а): 30 ноя 2025, 00:24 Саму прошивку не менял, просто механически добавил клапан в систему и электрически подключил его к реле.
Реле и клапан это индуктивности. Они являются хорошим источником помех импульсных.
Отсюда могут быть и проблемы.
Реле механическое или твердотельное? Хотя в принципе разницы нет. У клапана есть снаббер (снабберная цепь) или проще защита от помех?
2025-11-30_07-31-38.png
Сейчас можно готовые платки купить .
2025-11-30_07-37-15.png
Ну и правильное экранирование и разводку питания ни кто не отменял.
На сдвоенные провода можно колечки ферритовые поставить. Больше шунтирующих конденсаторов на землю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
vovka1973
Подполковник
Сообщения: 1233
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 14:16
Откуда: kazahstan
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение vovka1973 »

Druksel писал(а): 30 ноя 2025, 07:43
vovka1973 писал(а): 30 ноя 2025, 06:43 У вас сохранятся в епром должно не интеджер, а флоат. вы турбинку чем считать будете ? надо что бы пропусков не было по прерыванию
хм. у меня почему то не получается. может подскажите как? :smile37:
ну вот смотри делишь на 270 что на выходе ?флоат, а не интеджер ,в епром пишешь интеджер так не правильно.
Изображение
Druksel
Рядовой
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 окт 2025, 00:30
Откуда: Лен область
Имя: Андрей
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение Druksel »

[/quote]

Реле и клапан это индуктивности. Они являются хорошим источником помех импульсных.
Отсюда могут быть и проблемы.
Реле механическое или твердотельное? Хотя в принципе разницы нет. У клапана есть снаббер (снабберная цепь) или проще защита от помех?
2025-11-30_07-31-38.png
Сейчас можно готовые платки купить .
2025-11-30_07-37-15.png
Ну и правильное экранирование и разводку питания ни кто не отменял.
На сдвоенные провода можно колечки ферритовые поставить. Больше шунтирующих конденсаторов на землю.
[/quote]

реле обычное ардуиновское, с опторазвязкой
Druksel
Рядовой
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 окт 2025, 00:30
Откуда: Лен область
Имя: Андрей
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение Druksel »

vovka1973 писал(а): 30 ноя 2025, 07:52
Druksel писал(а): 30 ноя 2025, 07:43
vovka1973 писал(а): 30 ноя 2025, 06:43 У вас сохранятся в епром должно не интеджер, а флоат. вы турбинку чем считать будете ? надо что бы пропусков не было по прерыванию
хм. у меня почему то не получается. может подскажите как? :smile37:
ну вот смотри делишь на 270 что на выходе ?флоат, а не интеджер ,в епром пишешь интеджер так не правильно.
сейчас в еепром сделал запись прямо с выхода счетчика - заработало. спасибо!
vovka1973
Подполковник
Сообщения: 1233
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 14:16
Откуда: kazahstan
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение vovka1973 »

Druksel писал(а): 30 ноя 2025, 07:56
vovka1973 писал(а): 30 ноя 2025, 07:52
Druksel писал(а): 30 ноя 2025, 07:43

хм. у меня почему то не получается. может подскажите как? :smile37:
ну вот смотри делишь на 270 что на выходе ?флоат, а не интеджер ,в епром пишешь интеджер так не правильно.
сейчас в еепром сделал запись прямо с выхода счетчика - заработало. спасибо!
потому что со счетчика интеджер ,а тебе надо же считать литры ? то после деления это флоат ,так и в епром пиши флоат ,а не интеджер
например 3 это int ,3,3 это float
Изображение
Druksel
Рядовой
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 окт 2025, 00:30
Откуда: Лен область
Имя: Андрей
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение Druksel »

у меня сейчас сделано так - со счетчика выход на запись еепром и это же число идет на делитель на 270 за ним преобразование и на дисплей.
но хотелось бы что бы счетчик уже на входе и выходе имел флоат :smile37:
Druksel
Рядовой
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 окт 2025, 00:30
Откуда: Лен область
Имя: Андрей
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение Druksel »

осмос6666.flp
вот...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
montirovka
Майор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 360 раз

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение montirovka »

Druksel писал(а): 30 ноя 2025, 13:04 у меня сейчас сделано так - со счетчика выход на запись еепром и это же число идет на делитель на 270 за ним преобразование и на дисплей.
но хотелось бы что бы счетчик уже на входе и выходе имел флоат :smile37:
Счетчик не может считать по половинке. Выход только целая величина. Но после счетчика в блоке деления поменяйте 270 на тип флоат и будет дальше флоат.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Druksel
Рядовой
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 окт 2025, 00:30
Откуда: Лен область
Имя: Андрей
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение Druksel »

ага, понял как делается ,спасибо!!!
Telman
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 15:26
Имя: Telman
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: контроллер осмоса на ардуинке

Сообщение Telman »

Druksel писал(а): 30 ноя 2025, 13:04 у меня сейчас сделано так - со счетчика выход на запись еепром и это же число идет на делитель на 270 за ним преобразование и на дисплей.
но хотелось бы что бы счетчик уже на входе и выходе имел флоат :smile37:
можно в принципе и так делать. всю математику делать с умножением на 10 и в конце делить на 10 флоат или же использовать блок конвертации от инт в флоат с делением на 10,0
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Проекты различных устройств на Arduino»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость