Страница 2 из 2
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 22 сен 2022, 22:13
qzia
Вот народ даёт
Ещё раз предлагаю коль так уж не нравится предложение попробовать реализовать и показать.
Так вместо минусов покажите видео работы своих решений.
Если их нет то чего тогда минусокал метать.
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 22 сен 2022, 22:24
Phazz
Минусов вам накидали за ваше хамское поведение. Если вдруг вы не поняли
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 23 сен 2022, 02:45
Ingwar
qzia писал(а): 22 сен 2022, 22:11
И что? Они есть в другом месте устройства
Воистину - счастье в неведеньи...
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 23 сен 2022, 09:20
Sancho
Можно измерять напряжение на 328 мк и без внешних элементов.
Test_U_Bat.flp
Вопрос в другом - для записи значений в память Вам потребуется некоторое время, которое завит от количества необходимых к сохранению байт и времени, когда Ваш алгоритм определит необходимый для этого момент. Время записи в eeprom 328 определено, 1 байт за 3.3мкс, примерно. Остальное в Ваших руках.
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 23 сен 2022, 18:19
qzia
Sancho писал(а): 23 сен 2022, 09:20
Остальное в Ваших руках.
Нечто похожее я пробовал.
Де ло в том что с падением напряжения питания уменьшается и опорное напряжение в итоге время когда возможна запись тоже уменьшается + с падением напряжения уменьшается быстродействие а записать надо немножко (раз в 20) больше чем в вашем примере. мне не нужно записывать значение напряжения в момент выключения нужно записать состояние устройства в этот момент чтоб при включении всё было считано и устройство включилось в том же состоянии что и было.
Если делать на чипе 32бит то у него ниже питание и +5V (на USB НЕ ВСЕГДА 5v)В итоге когда будем считать 5V с USB пропадает то падение на 1.7V то чип просто продолжает работать и если измеряешь именно 5V то чип просто успевает записать всё что надо сделать тоже самое ардуинка увы не может.
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 23 сен 2022, 18:23
qzia
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
Phazz писал(а): 22 сен 2022, 22:24
за ваше хамское поведение
Вы видимо подумали что тут чел полный ламер а оказалось что нет кое что смыслит.
По мне так ответы типа
Конденсаторы поставь ХАХА
Да тут вообще кондёров не бубу
и подобные из которых состоит почти вся тема.
по сути по делу хоть что то и то уже после того как задача была решена ответил только Sancho.
Хоть в данном проекте не пригодиться но всё равно Ему огромное спасибо
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 23 сен 2022, 19:01
Phazz
Ну конечно нет кондеров ))) Но боюсь вас расстроить как профи, вы очень легко можете потерять свои данные. В момент отключения питания есп может быть сильно занята и проморгает момент падения напряжения а если потребление цепи контроллера будет высокое, то шансы этого кратно вырастут.
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 23 сен 2022, 19:57
qzia
Phazz писал(а): 23 сен 2022, 19:01
Но боюсь вас расстроить как профи
qzia писал(а): 22 сен 2022, 22:11
Они есть в другом месте устройства
Увы. Обычно если читать всё то ни кто расстраиваться не будет.
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 23 сен 2022, 20:48
texbez
Вспомнил, давно было- аналогичная была задача . Я сделал так называемый " датчик наличия 220в." по схеме конденсаторного бп., на выходе у него оптрон , ну а сигнал с оптрона на ногу мк..И пока разряжаются конденсаторы в бп можно 10 раз записать по сигналу с этого " датчика".
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 23 сен 2022, 20:55
Ingwar
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. (Марк Твен)
Запись в eeprom при выключении питания
Добавлено: 24 сен 2022, 11:35
qzia
Ingwar писал(а): 23 сен 2022, 20:55
где они вас задавят своим опытом
Тут ещё можно добавить количеством.