Страница 2 из 6

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 12:12
Alex16
Sancho писал(а):я думаю, что для тэнов излишне использовать фазовое управление
не просто излишне - это вредно для сети и аппаратуры особенно при мощных нагрузках
Sancho писал(а):нет детекторов нуля
это вы погоречились
складывается впечатление что никто не хочет разбираться в теории
шим для переменки и постоянки это разные вещи и как следствие разные алгоритмы управления
Шим для переменки это не фазное управление это управление полными полупериудами
Применительно к ТЭНам - это мощная активная!(снабберная цепь не нужна, а варистор возможно), инерционная нагрузка поэтому коммутация осуществляется  в момент перехода через ноль, а выдавать полупериод или нет рассчитывает алгоритм до перехода через ноль по сигналу с детектора нуля
OlegAn1962 писал(а):лучше BTA41

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 12:32
djon1
Alex16 писал(а):я думаю, что для тэнов излишне использовать фазовое управление
не просто излишне - это вредно для сети и аппаратуры особенно при мощных нагрузках
Почему нельзя или не рекомендуется управлять мощность ТЭНов с помощью симисторов?

Будет время полистаю форум FLprog? кто-то регулировал мощность с помощью симисторов. Хочу разобраться как это происходит и выполняется в FLprog.

Добавлено (23.03.2017, 12:32)
---------------------------------------------
OlegAn1962 писал(а):BTA16 слабы для 9квт, лучше BTA41 с запасом.
OlegAn1962 поможете со схемкой для BTA41?

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 12:42
Alex16
djon1 писал(а):Почему нельзя или не рекомендуется управлять мощность ТЭНов с помощью симисторов?
  Речь идет не о том использовать симисторы или нет , а о методе управления симистором (фазное или шим )

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 13:11
djon1
Alex16 так схема мною предложенная рабочая? Убрать снаберную цепочку, поставить варистор, это я понял, может еще что нить? Планирую делать закуп деталющек! Может и в правду лучше использовать BTA41

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 13:35
Alex16
djon1 писал(а):так схема мною предложенная рабочая
Да. Еще выбросить диодный мост с резистором подтяжки - заменить 2 резистора 30к на 2х43к 2Вт, BTA41 + 2 шт 360 Ом по 0,125Вт, moc30.. с детектором нуля (moc3063+680 om 0.125Вт)

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 13:47
starshoy81
djon1, смотрите еще в магазине chip-nn , а то в чипедипе цены конские.

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 14:29
djon1
Alex16 писал(а):Да. Еще выбросить диодный мост с резистором подтяжки - заменить 2 резистора 30к на 2х43к 2Вт, BTA41 + 2 шт 360 Ом по 0,125Вт, moc30.. с детектором нуля (moc3063+680 om 0.125Вт)
Я Вас правильно понял?

Добавлено (23.03.2017, 14:29)
---------------------------------------------
starshoy81 писал(а):смотрите еще в магазине chip-nn , а то в чипедипе цены конские.
Проверил так ради интереса BTA41, MOC3263M Все дороже чем на чипе

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 15:05
Sancho
Alex16 писал(а):Цитата Sancho () нет детекторов нуляэто вы погоречилисьскладывается впечатление что никто не хочет разбираться в теории шим для переменки и постоянки это разные вещи и как следствие разные алгоритмы управленияШим для переменки это не фазное управление это управление полными полупериудамиПрименительно к ТЭНам - это мощная активная!(снабберная цепь не нужна, а варистор возможно), инерционная нагрузка поэтому коммутация осуществляется  в момент перехода через ноль, а выдавать полупериод или нет рассчитывает алгоритм до перехода через ноль по сигналу с детектора нуля
Весь вопрос с периоде ШИМ - или Вы думаете выйти по ПИД регулированию в "линию" считая периоды на тэн???
Секунды и доли их не в счёт?
Речь идёт о ТЭНах, и как Вы, возможно,заметили, я рекомендовал использовать оптрон с контролем перехода через ноль.

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 15:14
starshoy81
djon1,bta41 nn  cdip 235 против 260, мос 30 против 23

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 15:18
Sancho
Пример: период шим 10 секунд. 1 сек = 10% =100 полупериодов -> 1%=10 полупериодов - итого точность из-за попадания "не в тот" период 0,1%. Вас не устроит такая точность установки выходной мощности?

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 15:32
djon1
starshoy81 писал(а):djon1,bta41 nn  cdip 235 против 260, мос 30 против 23
Упс, извините! Спасибо за информацию!!!

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 15:34
nalnik
А Вы думали о помехах в с сети при работе ШИМа ?
Какой у Вас ввод - люминий четыре квадрата?

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 15:41
Sancho
А как-же али китая-сан? BTA 41 и MOC3063
nalnik писал(а):А Вы думали о помехах в с сети при работе ШИМа ?Какой у Вас ввод - люминий четыре квадрата?
Какие помехи при периодах шим в десятку другую секунд? Да и с сечением в новых домах народ уж понимает...
А так "всего-то" около 14 на фазу...

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 15:53
nalnik
Видел я - лампочки светодиодные в доме  моргают - как и котел.
лампы Накаливания 100вт моргать не будут.

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 15:54
djon1
Али пользуюсь активно, доставки долгие!

А по кабелю: АВ на 16А далее УЗО (20А) 30мА, кабелем 5х4мм медь, длиной около 12 метров от шкафа учета!

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 15:55
Sancho
nalnik писал(а):лампочки светодиодные в доме  моргают - как и котел
- плохая стабилизация тока

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 16:00
nalnik
Да не дай БОГ мне такого соседа.

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 16:16
starshoy81
Моргает когда по тупому контактором три тена на 12 Квт врубают и вырубают, куда придется на синусоиде.

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 16:30
nalnik
А и что за котел такой что три тена  на 12 Квт  ----- в  бытовых котлах стоят тены на 3 Квт.
Не путайте.
И тенов в работе 3-6-9 -- и работают они как по разному последовательно или параельно.
Для чего там шим - это не аквариум.

ПИД + ТЭН

Добавлено: 23 мар 2017, 17:01
starshoy81
nalnik, три тена на 12 кВт суммарно, они же звездой собираются, а котел обычный на 24 Квт, две группы тенов по три штуки. вот к примеру