Страница 2 из 14
шим или гистерезис
Добавлено: 19 авг 2019, 18:33
krakov09
Будет куб на 18 литров совсем небольшой, ну и для других целей тоже, он будет нужен для электро котла да много для чего.
шим или гистерезис
Добавлено: 19 авг 2019, 20:08
dizzyy
для 18 литров соберите димер , повесте вольтметр или ватметр и его с головой..
для котла нужен PID .. или гистерезис .. задается уставка и автоматика держит в заданом диапазоне
шим или гистерезис
Добавлено: 19 авг 2019, 21:09
krakov09
Так, а мой вариант, совсем не вариант? теоретически он должен работать ведь, практически на лампе работает( видео выше) мне просто принципиально собрать на ардуино, я уже писал что у меня есть овен и rex-100.
Ардуино сила))))
шим или гистерезис
Добавлено: 19 авг 2019, 22:14
Dryundel
krakov09 писал(а): 19 авг 2019, 21:09
Так, а мой вариант, совсем не вариант? теоретически он должен работать ведь, практически на лампе работает( видео выше)
Да елы-палы. Ну не будет такая твердотелка нормально работать от ШИМ. Писалось же выше. Вы про zerocross слышали? Если нет, советую углубиться в теорию. Эта твердотелка - тот же симистор только еще с zerocross. Стартует только в момент перехода синуса через ноль тем самым достигается искроподавление и снижаются помехи. Мало того, сам симистор с ШИМ-ом не работает из за того что закрывается при переходе через ноль. Писали же, фазорезка нужна. Ну или медленный ШИМ.
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 07:05
krakov09
Спасибо Dryundel все доходчиво обьяснили про твердотелку кротко и ясно , просто я в электронике на самых нулях, значит нормально работать не будет, будет работать ненормально))))))
Изучаю медленный шим и фазорезку, новая ступенка)))
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 07:57
Dryundel
[ref]krakov09[/ref], а знаешь что, Юра. Меня заинтересовало предложение [ref=#ff8000]Sancho[/ref].
Sancho писал(а): 17 авг 2019, 07:58
Просто нужно использовать или медленный шим, или алгоритм брезенхема(к нему нужно будет детектор нуля, что-бы вообще по фэншую).
Попробуй ка вот такую штуку. Должно получиться что то среднее между ШИМ-ом и медленным ШИМ-ом.

Для ТЭН-а должно быть нормально.
ТЭН алгоритм Брезенхема.flp
Детектор нуля думаю мы пока похерим, а тупо поиграемся с несимметричным генератором.
Отпишись что получилось.
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:08
Sancho
[ref]Dryundel[/ref], Андрей, это шим, на 1Гц. В чистом виде.
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:13
krakov09
Переделал под медленный(наверное) шим 25гц 20млс единица 20млс ноль, сделал это через несимметричный мультивибратор чтоб можно было подкорректировать длину единицы-ноля, визуально моргает так же)) так же , но теперь я понимаю в чем соль, на ардуино шим 490гц сеть 50 гц ттр срабатывает с нулевого порога))), а при 490гц да еще и если ширина импульса была зарезана он срабатывал непонятно как , как попадат в единицы шима )) то при 25 гц он захватывает минимум 25 периодов переменной сети ну не периодов, синусоид что ли, из 50 ну как то так вот)))
упс немножко опоздал))
или 25 герц многовато до 10 мож сбавить?
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Вот проект
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:19
Dryundel
Sancho писал(а): 20 авг 2019, 08:08
Dryundel, Андрей, это шим, на 1Гц. В чистом виде.
Согласен. Но по идее в сочетанием с синусом 50 гц получаем упрощенный алгоритм Брезенхема.

1 полупериод = 1%
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:22
krakov09
Я примерно тоже собрал только без быстрой регулировки, я хотел ёё сделать , хорошо что не стал у вас она гораааздо проще реализована)))
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:24
Sancho
[ref]krakov09[/ref], Если ТТР с zerocross - моргать будет при любой регулировке.
Но Вы же собираетесь подавать напряжение не на лампу, а на ТЭН. А на него смотреть не стОит
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Dryundel писал(а): 20 авг 2019, 08:19
Но по идее в сочетанием с синусом 50 гц получаем упрощенный алгоритм Брезенхема.
Но только при 1%. ПРи других сигналах получаем ШИМ 1Гц. Брезенхем - это другое...
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:36
Dryundel
Sancho писал(а): 20 авг 2019, 08:24
Но только при 1%. ПРи других сигналах получаем ШИМ 1Гц. Брезенхем - это другое...
Я же говорю
упрощенный. Если правильно то надо пропускать полупериоды:
для 1% - каждый 100-й
для 2% - каждый 50-й
для 3% - каждый 33-й
И т.д.
Здесь же мы просто режем 1, 2, 3, 4, 5...... полупериодов из 100. но подряд.

[ref=#ff8000]Sancho[/ref], ну не занудствуй.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А по поводу реального Брезенхема надо бы покумекать. Интересная мысль. Для нагревателей точно.
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:37
krakov09
Дак я и не буду

мне от него тепло нужно

лампочка просто вместо нагревательного элемента ну для визуализации процесса.
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:39
Dryundel
krakov09 писал(а): 20 авг 2019, 08:22
Я примерно тоже собрал только без быстрой регулировки, я хотел ёё сделать , хорошо что не стал у вас она гораааздо проще реализована)))
Работает?
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:41
krakov09
можно сделать регулировку но только еще с ограничителем что бы частота импульсов не превышала например 20-30гц
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:41
Dryundel
Должно быть так - мигает 1 раз в секунду, а продлжительность свечения должна регулироваться довольно плавно.
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:43
krakov09
так работает куда она денется когда ее тюкают напряжением 10 раз в сек))
Отправлено спустя 39 секунд:
нет у меня 10 раз в сек моргает
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:44
pan
krakov09 писал(а): 20 авг 2019, 08:4210 раз в сек
раз в 10 сек будет точно так же работать.
зато помех будем меньше
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:45
krakov09
1 раз в сек, понял вашу тему, у меня просто немного не так реализовано я так понял))
шим или гистерезис
Добавлено: 20 авг 2019, 08:45
Dryundel
krakov09 писал(а): 20 авг 2019, 08:41
можно сделать регулировку но только еще с ограничителем что бы частота импульсов не превышала например 20-30гц
Для того что бы изменить минимальный режим в обоих блоках масштабирования на выходах поставь вместо 0 к примеру 200. Это будет 20%