Страница 2 из 2

Напряжение на 7-сегментном индикаторе

Добавлено: 03 мар 2019, 13:56
Sancho
BBKing писал(а): 03 мар 2019, 13:40И я так понял, что програмно скважность не поправить?
Это не возможно.
Каждому по кусочку - но один на всех :(
Это динамическая индикация.
Бумагу прикладывали?

Напряжение на 7-сегментном индикаторе

Добавлено: 03 мар 2019, 15:40
eugeneb
Попробовал удлинить все импульсы с помощью TOF-ов.
Получилось.
Довёл скважность до 45%.
Стало ярче.

Напряжение на 7-сегментном индикаторе

Добавлено: 03 мар 2019, 17:24
pan
BBKing писал(а): 03 мар 2019, 13:40програмно скважность не поправить
используйте "железо". тем более оно копеечное. ни себе , ни ардуине мозг не закакивайте

Напряжение на 7-сегментном индикаторе

Добавлено: 03 мар 2019, 20:48
seri0shka
BBKing писал(а): 02 мар 2019, 20:29Будет состоять из про мини, 2-разрядного 7-сегментного индикатора...
Забудьте про динамическую индикацию, вам на индикатор и датчик нужно не более 16 ног контроллера. Даже если отображать две восьмёрки, можно по 14 мА на сегмент, не выходя за паспортные пределы (это 14 резисторов по 200 ом для красного или зелёного индикатора, и никаких транзисторов, для "точки" резистор чуть больше). Сам одно время извращался с подключением четырёхразрядного индикатора к Аттини13- это плюс ещё два 595 регистра, а потом решил: зачем мне три микросхемы, если достаточно одной Атмеги? И схема проще, и по цене то же самое выходит.