Страница 2 из 3
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 01 мар 2019, 16:58
AVGN
vfv писал(а): 01 мар 2019, 16:22Осциллографа, к сожалению, у меня нет, а схему пожалуйста:
Станок для намотки шпагата-v01.flp
Т.е. радиоэлектроникой Вы никогда не занимались? Я спросил не схему FLp, а принципиальную схему на Вашу поделку.
Без осциллографа Вы будете оооооченьььь долго методом научного тыка запускаться.
Коммерческий проект?
Отправлено спустя 4 минуты :
Priyatel писал(а): 01 мар 2019, 16:48У Вас должны быть два экстремума, с прохождением середины функции через 0 оси координат.
Сильно сказано.
Проще обратиться к пионЭрам радиолюбителям - заточат такую поделку за час.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 01 мар 2019, 17:05
Priyatel
Для [ref]vfv[/ref]. По поводу сбоев щелевого датчика.
Попробуйте фрагмент из моих наработок. Я испытывал этот обработчик с различными заводскими и самодельными энкодерами (в большинстве своем, это те же щелевые датчики). Сбоев практически нет.
Обработчик энкодера.flp
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 01 мар 2019, 17:10
vfv
Priyatel, спасибо за совет, но с механикой, я уже определился.
AVGN! А какая вам нужна электрическая принципиальна схема ? На силовой транзистор, который управляется с ардуино ШИМ через оптрон для развязки. Датчик - с компаратором.Блоки питания. Больше ничего нет. С принципиальными электрическими схемами работаю почти всю свою жизнь, в своё время кончил элетротехнический институт.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 01 мар 2019, 17:10
Priyatel
Для [ref]AVGN[/ref]. Я предлагал помощь, но vfv хочет идти своим путем, тернистым.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 01 мар 2019, 17:12
vfv
Priyatel - сечас скачаю попробую.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 01 мар 2019, 18:57
AVGN
vfv писал(а): 01 мар 2019, 17:10AVGN! А какая вам нужна электрическая принципиальна схема ? На силовой транзистор, который управляется с ардуино ШИМ через оптрон для развязки. Датчик - с компаратором.Блоки питания. Больше ничего нет. С принципиальными электрическими схемами работаю почти всю свою жизнь, в своё время кончил элетротехнический институт.
Вернуться к началу
Электроника это наука вы знаете раз ВУЗ закончили. Значит Вас должны были научить что приборы наши глаза и уши плюс.
Ищите помощника с оборудованием.
Я по буквам не умею читать схемы.
Принципиальная схема о многом расскажет радиоинженеру.
А монтажная такое может рассказать о чем Вы даже и подозреваете.
Тут вот народ на столе тестирует все как часы. Привинчивает на станок и опять Ваш случай -сбои.
Электроника дама капризная.
Так схему как инженер Вы выполнили, прежде чем пустится на пусконаладку?
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Priyatel писал(а): 01 мар 2019, 17:10Для AVGN. Я предлагал помощь, но vfv хочет идти своим путем, тернистым.
Путь один - обзавестись приборами. Образование уже получено.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 01 мар 2019, 19:12
vfv
Давайте закончим с лирикой.
Теперь по делу. Sancho в этой теме в пост #6 писал:
Sancho писал(а): 22 фев 2019, 12:25Это будет связано с тем, что пока Вы выводили на дисплей, который вносит значительные временные задержки в цикл выполнения программы
но это им писалось, как я понял для входа с прерываниями для быстрого счётчика.
Но когда я сейчас убрал дисплей с выхода ПИД - ШИМ - 13, то я поднял скорость до нужного мне порога и сбоев не стало. Значит надо стремиться как можно меньше ставить дисплеев, так как они вносят рассоглосование ?
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 01 мар 2019, 20:02
Sancho
[ref]vfv[/ref], Нужно написать свой блок, в котором будет реализован основной алгоритм. После этого ставить дисплеев сколько душе заблагорассудится...
Отправлено спустя 46 секунд:
Завтра сделаю.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 01 мар 2019, 20:16
vfv
Это было бы замечательно с дисплееми!!!
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
А счётчик под конец я всё таки использовал скоростной. Если дисплеи убрать сбоев нет (в проекте неубраны):
Станок для намотки шпагата-v02.flp
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 02 мар 2019, 11:57
Sancho
[ref]vfv[/ref], Валерий, по выше приведённой программе работает как нужно, пусть и медленно?
Делаю исходя из неё.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 02 мар 2019, 12:03
vfv
Да по последней программе работает как нужно, убрав дисплеи.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 02 мар 2019, 12:13
Sancho
[ref]vfv[/ref], Валерий, а чего делает счётчик?
[spoiler]
Это чего такое.png
[/spoiler]
Отправлено спустя 23 секунды:
Счётчик до 1???
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 02 мар 2019, 13:22
vfv
Счёт происходит так:
При нажатии кнопки пуск двигатель при обестаченном реле вращается на право и на малой скорости устанавливается на середину.Счётчик шагов обнуляется. Двигатель включается на заданную повышенную скорость. При дальнейшем движении на право счётчик шагов начинает считать от середины на заданное количество шагов и при достижении уставки происходит реверс на лево и при достижении середины обнуляется и опять считает на уставку на лево и т.д.
Это временный счётчик служит для вкючения повышенной рабочей скорости , я его потом уберу.
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Хотя его убрать надо сечас и переключение скоростей сделать от счётчика середины D4. Лишне получилось
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Однако нет. Он нужен, так как после середины мне нужна постоянно 1 для включения и поддержания повышенной скорости.
Отправлено спустя 29 минут 58 секунд:
Дальнейшее описание работы:
одновременно как укладчик начнёт работать с середины, с повышенной рабочей установленной скоростью, включается основной двигатель намотки со своим счётчиком с уставкой и как только значение дойдёт до значения уставки - выключится, а скорость укладчика переключится опять на пониженную скорость и совсем выключится на середине. То есть вся работа начинается с середины и заканчивается на ней.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 02 мар 2019, 15:06
Sancho
vfv писал(а): 02 мар 2019, 13:22Однако нет. Он нужен, так как после середины мне нужна постоянно 1 для включения и поддержания повышенной скорости.
Будет RS триггер.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 02 мар 2019, 17:23
vfv
Sancho писал(а): 02 мар 2019, 15:06Будет RS триггер
RS триггер не пойдёт. Мне нужно, чтобы на входе S переключателя SWITCH после пересечения середины появилась 1 и держалась пока не закончится полный цикл работы.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 02 мар 2019, 18:01
Sancho
vfv писал(а): 02 мар 2019, 17:23Sancho писал(а): 02 мар 2019, 15:06Будет RS триггер
RS триггер не пойдёт. Мне нужно, чтобы на входе S переключателя SWITCH после пересечения середины появилась 1 и держалась пока не закончится полный цикл работы.
Не нужно лезть вперёд батьки в пекло.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
....
Народные мудрости
Отправлено спустя 30 секунд:
Будет RS!
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 02 мар 2019, 19:09
vfv
Ещё, я в своём проекте упустил один момент - заданную рабочую(повышенную) скорость укладки вижу только в момент включения на неё. Удобнее было бы видеть её уставку как у пониженной до начала переключения на повышенную. А так проект очень даже рабочий. При такой высокой скорости погрешность на концах всего где то 0,5мм и это сделано не на шаговом двигателе. Возможно сделали своё дело обратная связь и ПИД.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 03 мар 2019, 18:44
vfv
Sancho писал(а): 01 мар 2019, 20:02Завтра сделаю.
У вас не получается? Или просто нет времени? Дайте мне пожалуйста знать, а то весь мой проект стоит на месте , т.е. делать с дисплеями, если вы мне поможете или нет.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 04 мар 2019, 03:06
grin-mpx
Лучшую и точную укладку возможно обеспечил-бы шаговик на ремне вместо коллекторника с винтом и оптикой. Но это уже механика. Да и не известно насколько блоки ШД адекватно будут работать с Вашими задачами.
Сбой счёта импульсов с оптического щелевого датчика
Добавлено: 04 мар 2019, 08:23
Sancho
Сегодня. Выходные зацепили