Страница 2 из 2
Погодозависимая автоматика для трехходового клапана
Добавлено: 19 дек 2018, 22:37
AlexCrane
[ref]Kotafey[/ref], Спсибо за информацию, не знал, ТТК только начинаю изучать
Погодозависимая автоматика для трехходового клапана
Добавлено: 19 дек 2018, 22:42
Kotafey
AlexCrane писал(а): 19 дек 2018, 22:37[ref]Kotafey[/ref], Спсибо за информацию, не знал, ТТК только начинаю изучать
Обращайтесь. Всегда рад помочь. Имею некоторое количество опыта.
Погодозависимая автоматика для трехходового клапана
Добавлено: 20 дек 2018, 04:20
dimalimite
[ref]AlexCrane[/ref],
https://youtu.be/wOkgx-CpU2E можно сказать специально для вас:))) Не только для вас конечно, но так бы просто не стал делать...
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
[ref]AlexCrane[/ref],
И аналоговый и ШИМ выход есть.
Вы если скоростью шаговика управлять будите, то нужен аналоговый.
Погодозависимая автоматика для трехходового клапана
Добавлено: 18 авг 2019, 20:18
dekorator
[ref]dimalimite[/ref], Как добавить выход на блок 3_WAY_PID_V1 ? Чтобы на выходе получить значение на пример 0-1024 или 0-100% для контроля на сколько открыт сервопривод.
Погодозависимая автоматика для трехходового клапана
Добавлено: 03 сен 2019, 16:07
dimalimite
[ref]dekorator[/ref], День добрый. Добавить в принципе можно. То это будет достаточно грубо работать, т.к. изначальное положение не определено или в любой момент может быть изменено рукой и т.п.
Внутри считаются TIMER_PID_DOWN и TIMER_PID_UP, но чисто для экономии ресурсов выходов (и они сбрасываются при изменение направления движения). Можно аналогичную систему добавить туда, но чтобы проценты считала от полного хода.
Погодозависимая автоматика для трехходового клапана
Добавлено: 22 дек 2021, 23:16
KSA
Kotafey писал(а): 19 дек 2018, 21:58
AlexCrane писал(а): 19 дек 2018, 17:36[ref]Kotafey[/ref], Котел фабричный, горелка нет
Я почему задал вопрос, дело в том (возможно Вы знаете, но все же) что менять в большом диапазоне количество подаваемого воздуха в твердотопливный котел нельзя. Он хорошо работает если температура сгорания топлива высока, температура теплоносителя высока. Если это не соблюдается, то, сажа, кислотный конденсат, угарные газы и прочие прелести, быстро приведут систему отопления в не надлежащее состояние. Твердотопливные котлы довольно плохо поддаются регулировке и как правило для регулирования используются доп. оборудование и элементы.
У Дмитрия есть прекрасное решение, что бы котел работал хорошо это насос ALPHA1 с контролем. котел на оптимальных режимах а скорость в зависимости от температуры.
Вот видео на канале Владимира именно про такое устройство, которое вы описываете
https://www.youtube.com/watch?v=e8Pt4k5GEK4
Вот на моём со схемой устройства и программой
https://youtu.be/SqCPmwxaVGU