Страница 2 из 2

Нужен совет по выбору оборудования для котельной

Добавлено: 09 ноя 2018, 23:48
brig62
grin-mpx писал(а): 09 ноя 2018, 23:28насосы желательно коммутировать не механическим а твердотельным реле,
Вот тоже думал по этому поводу.
Ingwar писал(а): 09 ноя 2018, 23:23Если сможете обеспечить хорошее питание схемы и нормальные развязки периферии
Не уверен, что знаний хватит. Плюс с минусом вроде не путаю, но не более. Могу от стабилизатора запитать. От которого котел работает. Он крутой, инверторный. Но в него зарядка от телефона скорее всего. Или что то подобное. Как развязать периферию вообще сложно. Допустим стандартные Ардуиновские реле это уже развязка? Датчики 1820.

Нужен совет по выбору оборудования для котельной

Добавлено: 10 ноя 2018, 00:24
nalnik
brig62 писал(а): 09 ноя 2018, 23:48Не уверен, что знаний хватит.
Может тогда пока не стоит, подключите просто комнатный термостат к котлу и все.

Я себе сделал "термостат" на Atmega 328p-pu + дисплей 128х160 + часы + Esp8266 (данные дает на народмонитор улицу и в доме), котлом Бакси управляет релюшкой.
Но плату делал сам.
Вот он сейчас:

Время
Температура в доме
Уставка

Температура на улице

Отправлено спустя 19 минут 18 секунд:
Вот график за год в комнате с narodmon.ru
[spoiler]
gr.JPG
[/spoiler]

Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Схема
[spoiler]
cx.JPG
[/spoiler]

Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Плата
[spoiler]
pl.JPG
[/spoiler]
Внешний вид
[spoiler]
833.jpg
[/spoiler]

Нужен совет по выбору оборудования для котельной

Добавлено: 10 ноя 2018, 00:32
brig62
nalnik писал(а): 10 ноя 2018, 00:18Может тогда пока не стоит, подключите просто комнатный термостат к котлу и все.
У меня три термостата Два на первом и один на втором этажах. Это три ветки отопления. На каждой свой насос. Четвертый насос котловой. Сейчас он от котла запитан, но когда подключу бойлер, им надо будет управлять отдельно. И пятый насос на бойлере будет. Года 4 как все это под управлением ПР110. Так что не стоит мне делать? Скрутить три термостата в кучу и к котлу? А насосы в розетки и путь наяривают 24/7? А с бойлером как ? С приоритетом ГВС? Картинки ваши конечно красивые. Но комфорта в помещениях они не добавляют.

Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Еще надо устанавливать выбег насосов и минимальное время работы котла. Что бы термостаты его не дергали по напрасну. Один из них у меня дурной. С ПИДом.

Нужен совет по выбору оборудования для котельной

Добавлено: 21 ноя 2018, 15:09
brig62
В итоге решил попробовать такой набор. ПР200-RS485-NodeMcu-WiFi-Каскада.
Надо у модуля RS485 согласовывать уровни сигнала с NodeMcu ?

Нужен совет по выбору оборудования для котельной

Добавлено: 21 ноя 2018, 17:17
saleks
Я себе для ТТ котла контроллер сделал на Меге, управление через 5100 и RemoteXY, комутация вентилятора и насосов сразу сделал через обычные блоки реле, но Мега иногда зависала. Ни фильтра не искрогасы на 100% не помогали. Поменял на твердотельные реле и всё ок. Пользуясь уже третий год.