Плавное открытие фрамуг

Добавлено: 17 сен 2018, 08:56
tolochko
Ставите в генераторе 3 сек работа вот 3 сек и открывается
А концевики выполняют защитную роль

Отправлено спустя 14 минут 40 секунд:
Концевики выполняют защитную роль
А критерий в теплице температура и необязательно открывать форточки полностью
Иногда достаточно небольшой щели
для этого нужно регулировать паузы

Плавное открытие фрамуг

Добавлено: 17 сен 2018, 08:58
Scorp1978
Настройка должна быть максимально гибкая, я могу использовать данный проект и в большой теплице и в маленьком парнике и просто в доме, а это разные параметры.

Плавное открытие фрамуг

Добавлено: 21 сен 2018, 07:05
Scorp1978
Все получилось но есть некоторые нюансы доделаю выложу проект, вопрос когда перегружаю контроллер пин на котором висит релюха кратковременно дает сигнал а потом устанавливается в нужное мне состояние как от этого избавится игрался с задержками не получилось, подскажите куда смотреть?

Плавное открытие фрамуг

Добавлено: 21 сен 2018, 08:55
bsn
У меня иногда получалось решить этот вопрос, со стороны релюхи. Бывают реле которые включаются при подаче на них логической единицы. Бывают такие - что включаются при подаче логического нуля. Пожалуйста покажите схему подключения платы реле к Ардуине. И хорошо бы чёткое фото платы реле.