Страница 2 из 3

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 21 мар 2022, 14:41
egoistv
Други помогите ни как не могу с блоком разобраться устанавливаю второй блок который V1_8 но не могу подобрать значение . Шунт ставлю на 100А 75мВ и не выпаиваю родной шунт с платы который 0,1 Ом .Что не так? или надо выпаивать родной и какое значение должно быть с выпаянном шунте? или не выпаивать ,но тогда какое значение при этом варианте?Пробовал и 750 и 7440 не получается нечего((

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 21 мар 2022, 15:42
texbez
По поводу усреднений - насколько я знаю эта микросхема делает сама,ей только нужно в коде указать сколько измерений нужно сделать, в ютубе по этой теме есть ролики.

Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
egoistv писал(а): 21 мар 2022, 14:41 Други помогите ни как не могу с блоком разобраться устанавливаю второй блок который V1_8 но не могу подобрать значение . Шунт ставлю на 100А 75мВ и не выпаиваю родной шунт с платы который 0,1 Ом .Что не так? или надо выпаивать родной и какое значение должно быть с выпаянном шунте? или не выпаивать ,но тогда какое значение при этом варианте?Пробовал и 750 и 7440 не получается нечего((
шунт 100А , т.е. падение напряжения в 75мВ будет при токе нагрузки в 100А , наверное делаете ток где то около 1А и хотите что то измерить, а шунт родной надо выпаять обязательно.

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 21 мар 2022, 16:10
egoistv
нет 20А даю) не 1 А

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
так а значение какое выставлять в константу? если выпаяю родной

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 21 мар 2022, 16:28
texbez
egoistv писал(а): 21 мар 2022, 16:10 нет 20А даю) не 1 А

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
так а значение какое выставлять в константу? если выпаяю родной
80

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 21 мар 2022, 16:43
egoistv
почему 80? по моим подсчетам шунт 100А 75мВ это получается 0,75мОм и соответственно 7,5 значение Правильно?

Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Поставил значение 80 и получается с подключенным шунтом ,но без подключенной нагрузки и от питания от внешнего источника 5В показывает -16А ,а если при этом еще подключить к компу по USB то показывает -3А. Совсем запутался я(

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 21 мар 2022, 16:46
texbez
egoistv писал(а): 21 мар 2022, 16:43 почему 80? по моим подсчетам шунт 100А 75мВ это получается 0,75мОм и соответственно 7,5 значение Правильно?

Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Поставил значение 80 и получается с подключенным шунтом ,но без подключенной нагрузки и от питания от внешнего источника 5В показывает -16А ,а если при этом еще подключить к компу по USB то показывает -3А. Совсем запутался я(
сопротивление - да,7.5, там ещё константа напряжение падения на шунте- вот её 80

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
texbez писал(а): 21 мар 2022, 16:44
egoistv писал(а): 21 мар 2022, 16:43 почему 80? по моим подсчетам шунт 100А 75мВ это получается 0,75мОм и соответственно 7,5 значение Правильно?

Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Поставил значение 80 и получается с подключенным шунтом ,но без подключенной нагрузки и от питания от внешнего источника 5В показывает -16А ,а если при этом еще подключить к компу по USB то показывает -3А. Совсем запутался я(
сопротивление - да,7.5, там ещё константа напряжение падения на шунте- вот её 80
вообще если шунт заводской,то на нём должно быть написано сопротивление

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 21 мар 2022, 17:27
egoistv
заводской ,но только амперы и миливольты ,а почему при подключении через юсб другие показания?

Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
можете формулу написать как вычислить это значение?

Отправлено спустя 14 минут 34 секунды:
а что за выходы V_shunt и MAX_Current ? что они показывают?

Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
V_shunt разобрался и я так понимаю при не подключенной нагрузке это значение должно быть 0 правильно?

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 21 мар 2022, 17:39
texbez
egoistv писал(а): 21 мар 2022, 17:27 заводской ,но только амперы и миливольты ,а почему при подключении через юсб другие показания?

Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
можете формулу написать как вычислить это значение?

Отправлено спустя 14 минут 34 секунды:
а что за выходы V_shunt и MAX_Current ? что они показывают?

Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
V_shunt разобрался и я так понимаю при не подключенной нагрузке это значение должно быть 0 правильно?
Понял, я пробовал первый блок,у вас блок версии 1.8, этот не пробовал- единственное что в этом блоке сопротивление надо указывать без запятой

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Выходы - напряжение на шунте и максимальный ток соответственно

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 21 мар 2022, 17:48
egoistv
первый блок мне не подходит у него адрес не меняется ,а у меня несколько датчиков INA

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 21 мар 2022, 19:57
texbez
egoistv писал(а): 21 мар 2022, 17:48 первый блок мне не подходит у него адрес не меняется ,а у меня несколько датчиков INA
Открываете редактирование блока и в секции DeklareSection ставите адрес какой надо

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 22 мар 2022, 11:01
egoistv
egoistv писал(а): 21 мар 2022, 17:48
Открываете редактирование блока и в секции DeklareSection ставите адрес какой надо
а сопротивление шунта как изменить в этом блоке?
после суток мучений понял ,что у меня от ina до шунта идет провод около 3м и поэтому этот провод тоже работает как доп шунт и его погрешность надо тоже учитывать я так понимаю.
В итоге алгоритм должен быть такой подключаем все к новому шунту ,но без нагрузки ,замеряем сколько у нас считывает напряжение на шунте далее вычитаем столько же дабы показывало ноль без нагрузки и после идет расчет по формуле I=V_shunt*10/ R_shunt . V_shunt умножаем на 0.01 для перевода в вольты предварительно. Правильно ?поправьте меня плиз

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 22 мар 2022, 12:04
Ingwar
egoistv писал(а): 22 мар 2022, 11:01 и его погрешность надо тоже учитывать я так понимаю.
Если Вы хотите точность, то нужно учитывать еще и температуру проводов)))
По сути у Вас имеется ТРИ резистора подключенных последовательно. Провод до шунта, сам шунт и провод от шунта.

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 22 мар 2022, 12:13
egoistv
Ingwar писал(а): 22 мар 2022, 12:04
egoistv писал(а): 22 мар 2022, 11:01 и его погрешность надо тоже учитывать я так понимаю.
Если Вы хотите точность, то нужно учитывать еще и температуру проводов)))
По сути у Вас имеется ТРИ резистора подключенных последовательно. Провод до шунта, сам шунт и провод от шунта.
да я это понимаю ,но как это реализовать?
уже пробую блок сам подредактировать ,но что то не получается((
понял что лучше редактировать блок с библиотекой который ,но не понимаю как заменить адрес и не получается командами вывести еще напряжение шунта,мощность и сделать корректировку с новым шунтом

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
что надо поменять в этой строке Adafruit_INA219 ina219_A; что бы поставить другой адрес

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 22 мар 2022, 12:31
Ingwar
egoistv писал(а): 22 мар 2022, 12:12 понял что лучше редактировать блок с библиотекой
С INA еще не работал, но что мешает пропустить тестовый ток например в 1 ампер, записать выходные значения, потом для верности еще 5А и опять записать значения. Из полученных значений вычислить поправочный коэффициент и умножать на него выходное значение. Или я чего то не понимаю?...

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 22 мар 2022, 13:05
egoistv
Ingwar писал(а): 22 мар 2022, 12:31
egoistv писал(а): 22 мар 2022, 12:12 понял что лучше редактировать блок с библиотекой
С INA еще не работал, но что мешает пропустить тестовый ток например в 1 ампер, записать выходные значения, потом для верности еще 5А и опять записать значения. Из полученных значений вычислить поправочный коэффициент и умножать на него выходное значение. Или я чего то не понимаю?...
проблема в том ,что при подключении шунта и проводов при нулевой нагрузке уже показывает ток и напряжение на шунте.

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 22 мар 2022, 14:43
Ingwar
egoistv писал(а): 22 мар 2022, 13:05 проблема в том ,что при подключении шунта и проводов при нулевой нагрузке уже показывает ток и напряжение на шунте.
И как это мешает?
Что касается "0", то в моих поделках с АЦП всегда есть "стартовые/начальные" значения (особенность тензодатчиков). Я просто вычитаю это значение из нуля, "запоминаю", и потом прибавляю эту цифру к показаниям АЦП...

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 06 июн 2022, 17:26
texbez
Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Делаю блок питания , так вот блоки версии 1.8 не работают если адрес отличается от по умолчанию(64).
т.е. есть у меня две платы GP 219 ,у одной адрес 64 , у второй запаяна перемычка под адрес 44,та что с 64 адресом показания выдаёт , та что с 44 выдаёт по току 0,по напряжению 32в.
Меняю им адреса с перепайкой перемычки, соответственно работает 2я,первая нет.
Я в коде не силён,в IDE в настройках вроде бы два адреса есть,дальше я ноль куда лезть и что править не знаю.
Может автор блока откликница.
Проект прилагаю.

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 06 июн 2022, 19:38
Naladchik
texbez писал(а): 06 июн 2022, 17:26 у второй запаяна перемычка под адрес 44
не 44 а 0х44 это шестнадцатеричный формат, в десятичном это адрес 68, его для второй платы и устанавливайте.

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 07 июн 2022, 08:43
texbez
Naladchik писал(а): 06 июн 2022, 19:38
texbez писал(а): 06 июн 2022, 17:26 у второй запаяна перемычка под адрес 44
не 44 а 0х44 это шестнадцатеричный формат, в десятичном это адрес 68, его для второй платы и устанавливайте.
Понятно, попробую, спасибо!
А почему встроенный сканер i2 показывает 44 , вроде бы он уже в десятичном показывает?

Датчик тока и напряжения на INA-219 с заменой шунта

Добавлено: 06 дек 2022, 21:25
starik3000
Подниму тему.

Чтоб не плодить новые темы.
Нужно мерять напряжение до 70В и ток до 30А
На чем остановить выбор?

В наличии имею
Ina 219
Ads1115
Asc712 5-30A
Шунты 50А 75мВ

Счас тестово собрал на ads115 + шунт.

От блока питания решительно мне не нравится что происходит.
Скачет очень сильно показания +- 0.1 В
Блок питания хороший.
Пробовал брать среднее значение, но тоже решительно не устраивает
От акб, почти не скачет, решил еще добавить RC фильтр - поставил, но пока не проверял.

Может не той дорогой иду - ткните носом. Тестер же не прыгает как шлюха.