Блок для подключения платы INA-219
шунт 100А , т.е. падение напряжения в 75мВ будет при токе нагрузки в 100А , наверное делаете ток где то около 1А и хотите что то измерить, а шунт родной надо выпаять обязательно.egoistv писал(а): ↑21.03.2022{, 14:41}Други помогите ни как не могу с блоком разобраться устанавливаю второй блок который V1_8 но не могу подобрать значение . Шунт ставлю на 100А 75мВ и не выпаиваю родной шунт с платы который 0,1 Ом .Что не так? или надо выпаивать родной и какое значение должно быть с выпаянном шунте? или не выпаивать ,но тогда какое значение при этом варианте?Пробовал и 750 и 7440 не получается нечего((
сопротивление - да,7.5, там ещё константа напряжение падения на шунте- вот её 80egoistv писал(а): ↑21.03.2022{, 16:43}почему 80? по моим подсчетам шунт 100А 75мВ это получается 0,75мОм и соответственно 7,5 значение Правильно?
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Поставил значение 80 и получается с подключенным шунтом ,но без подключенной нагрузки и от питания от внешнего источника 5В показывает -16А ,а если при этом еще подключить к компу по USB то показывает -3А. Совсем запутался я(
вообще если шунт заводской,то на нём должно быть написано сопротивлениеtexbez писал(а): ↑21.03.2022{, 16:44}сопротивление - да,7.5, там ещё константа напряжение падения на шунте- вот её 80egoistv писал(а): ↑21.03.2022{, 16:43}почему 80? по моим подсчетам шунт 100А 75мВ это получается 0,75мОм и соответственно 7,5 значение Правильно?
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Поставил значение 80 и получается с подключенным шунтом ,но без подключенной нагрузки и от питания от внешнего источника 5В показывает -16А ,а если при этом еще подключить к компу по USB то показывает -3А. Совсем запутался я(
Понял, я пробовал первый блок,у вас блок версии 1.8, этот не пробовал- единственное что в этом блоке сопротивление надо указывать без запятойegoistv писал(а): ↑21.03.2022{, 17:27}заводской ,но только амперы и миливольты ,а почему при подключении через юсб другие показания?
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
можете формулу написать как вычислить это значение?
Отправлено спустя 14 минут 34 секунды:
а что за выходы V_shunt и MAX_Current ? что они показывают?
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
V_shunt разобрался и я так понимаю при не подключенной нагрузке это значение должно быть 0 правильно?
а сопротивление шунта как изменить в этом блоке?
Если Вы хотите точность, то нужно учитывать еще и температуру проводов)))
да я это понимаю ,но как это реализовать?
С INA еще не работал, но что мешает пропустить тестовый ток например в 1 ампер, записать выходные значения, потом для верности еще 5А и опять записать значения. Из полученных значений вычислить поправочный коэффициент и умножать на него выходное значение. Или я чего то не понимаю?...
проблема в том ,что при подключении шунта и проводов при нулевой нагрузке уже показывает ток и напряжение на шунте.Ingwar писал(а): ↑22.03.2022{, 12:31}С INA еще не работал, но что мешает пропустить тестовый ток например в 1 ампер, записать выходные значения, потом для верности еще 5А и опять записать значения. Из полученных значений вычислить поправочный коэффициент и умножать на него выходное значение. Или я чего то не понимаю?...
И как это мешает?
не 44 а 0х44 это шестнадцатеричный формат, в десятичном это адрес 68, его для второй платы и устанавливайте.
Понятно, попробую, спасибо!