Страница 7 из 10

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 11:34
edyapd
Evolad писал(а): 20 ноя 2019, 11:25 для аналогии как в стиральной машине. Там же тоже неспроста воздушный карман, а потом к прессостату.
И не только в стиральной. Везде, где измеряется уровень с помощью давления, ставится воздушная камера.
Думаю, инженера, которые её закладывают в устройство, не просто так зарплату получают.

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 11:44
nalnik
nalnik писал(а): 20 ноя 2019, 11:21 При полуметре воды в емкосити - в трубке должно быть 5-7 сантиметров воды (зависит от диаметра трубки).
Вот эта вода и работает как затвор - не выпустит воздух из трубки.
А ваще Ваш датчик я не пробовал - как он поведет себя при долгом давлении не знаю.
Свои ставил в джакузи -- с гидромассажем, озоном и воздушным бульбулятором за две недели показания датчика "падали-врали" на два сантиметра, после полного слива все восстанавливалось.
но там я применял вот такие трубки - http://aircrafter.ru/index.php?page=sho ... &Itemid=53

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 11:48
Sancho
для пользования указанным выше способом необходим датчик с диафрагмой.
К датчикам указанного типа в описании всегда, как правило, указывают возможность измерения запылённых газов.
[spoiler=Из описания]
Устройство датчика
Чувствительный элемент статической двойной диафрагмой производится с использованием
технологии печатных плат. Из-за своей симметричной структуры с двумя независимыми детекторами, датчик может быть установлен и использоваться в любом положении. Перепад давления оценивается с помощью дифференциального емкостного метода измерения. Продуманный
дизайн обеспечивает высокий уровень точности измерений при перепаде давления <1 Па
Так как он использует статический принцип измерения, датчик может быть использован для
измерения газов, содержащие пыль или загрязненные химическими веществами.
[/spoiler]
Надеюсь, смысл написанного Вам даст понимание устройств внутри....

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Пользуем на работе, до 100Ра, штук 200....

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 11:58
nalnik
Sancho писал(а): 20 ноя 2019, 11:48 Пользуем на работе, до 100Ра, штук 200....
Скажите - а они долго находятся под "давленим" или постоянный замер - слив?

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 12:01
Sancho
Всегда - измеряется давление между помещениями. примерно от 10 до 45Ра.
Есть датчики с auto-zero - встроенный электро клапан, без - калибровка нуля раз в год.
Некоторые насосные станции КНС grundfos, небольшие, используют также способ измерения давления в замкнутом, опрокинутом "стакане", но синалы дискретные.

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 12:31
bsn
Много лет назад наткнулся где то в инете на схему простого самодельного ёмкостного датчика уровня воды. В качестве датчика применяется кусок провода в обычной ПВХ изоляции. На одном конце вручную растягивается и стягивается несколько милиметров изоляции. Далее, для полной водонепроницаемости, кончик расплавляем и герметизируем. На этот конец цепляем грузик из изолятора (я тупо привязал самой проволокой керамическую основу от старой электрической пробки). Опускаем датчик в бочку, грузик не должен касаться дна.
Схему чуть усовершенствовал (от себя добавил D4), сделал её сдвоенной для замера уровня воды ещё в одной ёмкости. Это мои рабочие чертежи:
Ёмкостной датчик.gif
КонтроллерБойлерной.bmp
Точность для моих целей (индикация наполнений) - достаточная. Сбоев в работе не зафиксировал.

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 12:40
Hijin
А если нижнюю часть трубки не оставлять открытой а натянуть на нее презик как мембрану

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 12:53
Sancho
[ref]Hijin[/ref], Юрий - и смысл затеи?

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 12:55
nalnik
Hijin писал(а): 20 ноя 2019, 12:40 А если нижнюю часть трубки не оставлять открытой а натянуть на нее презик как мембрану
:smile9:
Для замера такого давления -- ну очень сильно надо будит растянуть презик - но прикольно!.
Кто круче придумает?

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 13:31
Hijin
Тут два варианта Один с грузом в презике который надо эксперементально подобрать. И второй на мой взгляд более предпочтительный это с расширительной емкостью на которую также надета мембрана. Чем шире будет расширительная емкость тем более точные у Вас будут измерения.

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 13:40
nalnik
Это край!
Все я не выдержу больше :shok:

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 14:02
Evolad
Скетч работает адекватно, но положить в блок пользователя пока не получается. Гляньте, где я ошибся. Ничего не выводит на lcd. Всё в одном архиве.

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 14:06
krakov09
А что если поставить тензодатчик не под бочку а над бочкой, в бочку опустить штырь с поплавком, что бы поплавок был на минимальном уровне а штырь еще не касался тензо датчика, при пустой бочке будет 0 кг а с набором поплавок через штырь будет давить и показывать значения.

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 14:06
Evolad
При отправке в uart тоже нули.
А вот так должно
tm7711.png

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 14:32
krakov09
У меня на работе тоже бочка с водой, а датчик садовый поплавок такой в садовых магазинах есть или в леруа, он типа как на погружных насосах но он зараза не всегда срабатывает, бывает не сработает, пока чухнешь по лодыжку воды)))) смастерил защиту от перелива, поплавок на коромысле, к противоположному концу от поплавка привязана веревка с штепсельной вилкой, у нее штырьки соединены перемычкой, выше этой всей абракадабры закреплена розетка отверстиями в низ и подключена последовательно цепи насоса, когда бочка начинает переполняться, поплавок с рычагом натягивают веревку с вилкой, и вытаскивает вилку из розетки, размыкая цепь, громоздко, зато сделано из ничего, и работает безотказно, спасало не раз, ыото сделаю)))

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 15:25
Evolad
Нашёл, где ошибся. Поправил. Теперь осталось немного описать ПБ, чтоб на будущее было и приступить уже непосредственно к написанию кода. Только я пока сформулирую более точно техзадачу.

Отправлено спустя 40 минут 39 секунд:
Подправленный ПБ

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 15:30
Hijin
krakov09 писал(а): 20 ноя 2019, 14:06 А что если поставить тензодатчик не под бочку а над бочкой, в бочку опустить штырь с поплавком, что бы поплавок был на минимальном уровне а штырь еще не касался тензо датчика, при пустой бочке будет 0 кг а с набором поплавок через штырь будет давить и показывать значения.
Здесь работает закон Архимеда и не важно на какой глубине будит поплавок сила выталкивания будет постоянной

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 16:00
Evolad
Техзадача.
Управление и контроль 2-х бочек с водой.
А. Обе бочки пусты:
Оба крана закрыты.Подаётся вода в обе бочки через клапана 1 и 2.

В. После заполнения бочек:
Клапана 1 и 2 закрыты. Открывается кран 1 бочки 1. Осуществляется контроль уровня воды в бочке 1 датчиком

1.Отправка по блютуз данных с датчика1 ( а так же других параметров: состояние датчика 2, крана 1 и 2, клапана 1

и 2, датчика затопления, температура воды и прочее, если позволит возможность ардуино))

С. Достигнут низкий уровень в бочке 1.
Закрывается кран 1.Только после его закрытия открывается кран 2. Включается клапан 1 подачи воды.Осуществляется

контроль наполнения бочки 1.Бочка 1 наполнена. Клапан 1 отключён и не включается, пока снова не будет достигнут

нижний уровень.
D. Достигнут низкий уровень в бочке 2.
Закрывается кран 2.Только после его закрытия открывается кран 1. Включается клапан 2 подачи воды.Осуществляется

контроль наполнения бочки 2.Бочка 2 наполнена. Клапан 2 отключён и не включается, пока снова не будет достигнут

нижний уровень.
Е. Возврат к пункту С.

Устройства дополнительной защиты от аварийных ситуаций будут сделаны скорее всего без применения ардуины, хотя

кто его знает.

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 16:01
Sancho
Hijin писал(а): 20 ноя 2019, 15:30 Здесь работает закон Архимеда и не важно на какой глубине будит поплавок сила выталкивания будет постоянной
Не совсем. Всё зависит от размеров, объёмных, штыря и плотности его материала, кг/м3.

Управление и контроль для наполнения 2 бочек водой

Добавлено: 20 ноя 2019, 17:38
Hijin
Sancho писал(а): 20 ноя 2019, 16:01 Не совсем. Всё зависит от размеров, объёмных, штыря и плотности его материала, кг/м3.
А как Архимед вычислил что корона не золотая. Именно таким способом. Он знал плотность золота кг/м3 и обьем вытесненой воды.

Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Evolad писал(а): 20 ноя 2019, 16:00 1.Отправка по блютуз данных с датчика1 ( а так же других параметров: состояние датчика 2, крана 1 и 2, клапана 1
Радиус работы устройств BT2 не превышает 16 метров, для BT1 — до 100 м (класс А). Эти числа декларируются стандартом для прямой видимости, в реальности не стоит ожидать работы на расстоянии более 10—20 м. Такого дальнодействия недостаточно для эффективного применения атак на практике. А через пару стенок он и вовие не пройдет