контроллер горелки
контроллер горелки
Спасибо , в протеусе пытаюсь рисовать схему .Разбираюсь.У меня есть несколько вопросов по проекту , но потом задам.Единственное , мысль в голову пришла , контроль вентилятора продувки топки .Это наверно какой нибудь датчик хола надо использовать ?
контроллер горелки
Можно поставить воздушный пресостат на 5 - 7 м.бар. Такие в настенных котлах есть.
контроллер горелки
Я планировал в топку вмонтировать улитку от газового котла для продувки камеры сгорания.Вот её именно и хочется тоже контролировать.Если вдруг по какой то причине продувка не произошла , а сигнал был подан на продувку , то вся система уходит в аварию после первого цикла.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 233 раза
- Поблагодарили: 114 раз
контроллер горелки
Можешь сделать реле потока воздуха из компьютерного вентилятора. Нужно брать 3 проводной в него встроен датчик холла. Лопасти под набегающим потоком будут вращаться датчик выдавать сигнал.
Добавлено (08.01.2017, 13:38)
---------------------------------------------
А улитка будет только на продувку?
Добавлено (08.01.2017, 13:38)
---------------------------------------------
А улитка будет только на продувку?
контроллер горелки
Да улитка чисто для продувки .У меня котёл 3 дверки , в среднюю планирую поставить горелку , а вот в нижнюю встроить улитку и если что шлам выгребать через нижнюю дверку
Добавлено (08.01.2017, 14:00)
---------------------------------------------
Да с вентилятором поэкспериментирую
Добавлено (08.01.2017, 14:00)
---------------------------------------------
Да с вентилятором поэкспериментирую
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 233 раза
- Поблагодарили: 114 раз
контроллер горелки
Добавил контроль отключения вентилятора после окончания продувки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 233 раза
- Поблагодарили: 114 раз
контроллер горелки
Исправлена ошибка запуска котла по Т масла.
Убрал запись в EEprom аварии по факелу.
Немного изменил логику перезапуска по факелу.
Убрал запись в EEprom аварии по факелу.
Немного изменил логику перезапуска по факелу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
контроллер горелки
В протеусе тяжело продвигается дело , придётся пока на меге свободной всё делать, но параллельно и протеус буду осваивать.
Ещё когда кнопки буду подключать , надо какие то сопротивления ставить ?
Ещё когда кнопки буду подключать , надо какие то сопротивления ставить ?
-
- Лейтенант
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: 12 окт 2016, 19:03
- Откуда: Краснодар
контроллер горелки
Тоже сделал горелку Бабингтона для отопления гаража и думал над автоматикой а тут Ваши труды на глаза попались, прям бальзам на душу, всё по полочкам! Буду с интересом следить за темой!
Я не флудер , просто мне есть что сказать =)
контроллер горелки
Присоединяйтесь , у меня горелки самой нет ещё , всё по зап частям лежит , котёл в городе в гараже стоит своего часа дожидается.
контроллер горелки
Проекты протеуса и flprog
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Подполковник
- Сообщения: 1202
- Зарегистрирован: 14 фев 2016, 14:16
- Откуда: kazahstan
- Благодарил (а): 32 раза
- Поблагодарили: 6 раз
контроллер горелки
я делал без сопротивления ,просто в программе ставишь галки где включить подтягивающий резистор а в проекте инвертируешь кнопкуPhazz писал(а):10-20 кОм к минусу )))
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 233 раза
- Поблагодарили: 114 раз
контроллер горелки
Если программно включать подтягивающий резистор, может быть самопроизвольный запуск горелки при загрузке ардуины
контроллер горелки
Чем открыть этот New_Project.pds.f448199523155692 ?
У меня в протеусе проекты имеют расширение ххх.DSN
У меня в протеусе проекты имеют расширение ххх.DSN
Кто сейчас на конференции