Датчики уровня

Использование прочих датчиков и энкодеров и пользовательских блоков к ним
Ответить
mrMod
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29.09.2015{, 15:36}
Репутация: 0

Датчики уровня

#1

Сообщение mrMod » 23.06.2016{, 20:21}

Господа, вопрос простой, но что то не могу найти решения. Два датчика уровня воды в емкости верхний и нижний, не могу сообразить как реализовать последовательность при которой клапан открывается при осушении нижнего датчика и отключается при достижении уровня воды верхнего датчика. То есть что бы цикл начинался при пустой емкости и заканчивался при заполнении. Датчики аналоговые, сейчас все реализовано так что при осушении верхнего датчика задержка 10 сек и открывается клапан на набор воды, но глубинному насосу приходится тяжело.

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Датчики уровня

#2

Сообщение Boroda » 23.06.2016{, 20:55}

Ну наверное как-то так:

Вложения
Bak_2_sensor.flp
(75.36 КБ) 61 скачивание
2067904.jpg

krom23
Лейтенант
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 15:18}
Репутация: 12
Откуда: Калуга
Имя: Андрей

Датчики уровня

#3

Сообщение krom23 » 23.06.2016{, 21:09}

Можно поподробней насчёт датчиков.
Оп, не успел .
Последний раз редактировалось krom23 23.06.2016{, 21:09}, всего редактировалось 1 раз.

mrMod
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29.09.2015{, 15:36}
Репутация: 0

Датчики уровня

#4

Сообщение mrMod » 23.06.2016{, 21:11}

krom23, Обычные электроды из нержавейки три штуки, на один подается 5В, два снимают показания.

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Датчики уровня

#5

Сообщение Boroda » 23.06.2016{, 21:19}

mrMod, Овен еще и за уровнем в скважине смотрит. Можно и такую логику приделать.

mrMod
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29.09.2015{, 15:36}
Репутация: 0

Датчики уровня

#6

Сообщение mrMod » 23.06.2016{, 21:27}

Boroda, Спасибо за помощь, завтра опробую в деле 

Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13.10.2015{, 16:47}
Репутация: 63
Контактная информация:

Датчики уровня

#7

Сообщение Олег » 24.06.2016{, 00:46}

Честно говоря не понял зачем нужны таймеры, по ТЗ должно работать и так:
Вложения
5800004.jpg

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Датчики уровня

#8

Сообщение Boroda » 24.06.2016{, 11:35}

Олег, с учетом применения таких входных каскадов для датчиков и наверняка длинных проводов, таймеры от помех необходимы. Нормальный входной каскад для кондуктометрического датчика представляет из себя фильтр и компаратор с гистерезисом, а тут к сожалению этого нет. Я надеюсь подтяжка входов резисторами к нулю питания есть хотябы? Я бы еще защитные диоды P6KE6.8CA поставил: гроза придет - входа точно повыгорают.
В дорогих импортных блоках кондуктометрических датчиков на главный электрод подается несколько сотен Герц переменки 24 вольта, а на входах стоят полосовые фильтры, чтоб уйти от помех сети 50Гц. Посмотрите как тот же Овен блок согласования сделал.

П.С. если что-то делаешь, то делать надо сразу нормально, чтоб потом не переделывать 5 раз.
Последний раз редактировалось Boroda 24.06.2016{, 12:11}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13.10.2015{, 16:47}
Репутация: 63
Контактная информация:

Датчики уровня

#9

Сообщение Олег » 24.06.2016{, 14:25}

Вы правы, на датчики внимания не обратил.

Аватара пользователя
slavas
Лейтенант
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 14.09.2015{, 22:29}
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург

Датчики уровня

#10

Сообщение slavas » 24.06.2016{, 15:20}

Поплавковые герконовые датчики использовать и проблем не будет наверное. Если конструкция позволяет.
Последний раз редактировалось slavas 24.06.2016{, 15:20}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Датчики уровня

#11

Сообщение Boroda » 24.06.2016{, 15:36}

Найти стеклянную колбу, поплавок, магнит, закрепить и загерметизировать герконы, провода... Уж лучше тогда клапан от бачка унитаза, надежнее будет (он кстати как регулятор с аналоговым выходом работает: чем ниже уровень воды, тем быстрее наливает)! Или датчик давления вкрутить вниз бочки, 10 метров водяного столба = 1 бару.

Добавлено (24.06.2016, 15:36)
---------------------------------------------
Кондуктометрические - самое простое, их даже на сыпучие смеси ставят. Усилитель на LM358 и компаратор из 555 таймера (там гистерезис есть 1/3, 2/3 от питания), защиту входа и кондер на вход 4,7uF в качестве фильтра, питается все от 5ти вольт, а дальше в контроллер... Хотя может и 358 не понадобится, у таймера очень высокоомные входы (спокойно видит резистор на 4,7МОм).
Последний раз редактировалось Boroda 24.06.2016{, 16:45}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 01:04}
Репутация: 38
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Датчики уровня

#12

Сообщение Boroda » 24.06.2016{, 16:23}

Хотя можно и без контроллера. Основной минус - оно не прошивается :D

Вложения
5655099.jpg
Последний раз редактировалось Boroda 24.06.2016{, 16:38}, всего редактировалось 1 раз.

mrMod
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29.09.2015{, 15:36}
Репутация: 0

Датчики уровня

#13

Сообщение mrMod » 24.06.2016{, 16:58}

Boroda,  Датчики конечно же подтянуты резисторами на 10кОм, у меня в системе контроллер необходим, он следит за утечкой воды и предохраняет насосы от сухого хода, таймеры на датчики тоже ставил на 3 сек, они выступают защитой от дребезга.

Аватара пользователя
Skull
Лейтенант
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 08.09.2015{, 16:18}
Репутация: 4
Откуда: Мариуполь

Датчики уровня

#14

Сообщение Skull » 24.06.2016{, 23:13}

Нержавеечные электроды на постоянном токе тоже растворяются. Медленнее гораздо, но все равно растворяются. 
Где-то в тырнетах гуляла схема на 555 таймерах и переменном токе

Аватара пользователя
Noname
Сержант
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 06.01.2016{, 21:53}
Репутация: 1
Откуда: Москва
Имя: Анатолий

Датчики уровня

#15

Сообщение Noname » 24.06.2016{, 23:23}

Собирал подобное на релюшке и двух концевиках + поплавок на тросике. Работает ежедневно уже лет 5.