Датчики уровня
Датчики уровня
Господа, вопрос простой, но что то не могу найти решения. Два датчика уровня воды в емкости верхний и нижний, не могу сообразить как реализовать последовательность при которой клапан открывается при осушении нижнего датчика и отключается при достижении уровня воды верхнего датчика. То есть что бы цикл начинался при пустой емкости и заканчивался при заполнении. Датчики аналоговые, сейчас все реализовано так что при осушении верхнего датчика задержка 10 сек и открывается клапан на набор воды, но глубинному насосу приходится тяжело.
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Датчики уровня
Ну наверное как-то так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Датчики уровня
Можно поподробней насчёт датчиков.
Оп, не успел .
Оп, не успел .
Последний раз редактировалось krom23 23 июн 2016, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Датчики уровня
krom23, Обычные электроды из нержавейки три штуки, на один подается 5В, два снимают показания.
Датчики уровня
Честно говоря не понял зачем нужны таймеры, по ТЗ должно работать и так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Датчики уровня
Олег, с учетом применения таких входных каскадов для датчиков и наверняка длинных проводов, таймеры от помех необходимы. Нормальный входной каскад для кондуктометрического датчика представляет из себя фильтр и компаратор с гистерезисом, а тут к сожалению этого нет. Я надеюсь подтяжка входов резисторами к нулю питания есть хотябы? Я бы еще защитные диоды P6KE6.8CA поставил: гроза придет - входа точно повыгорают.
В дорогих импортных блоках кондуктометрических датчиков на главный электрод подается несколько сотен Герц переменки 24 вольта, а на входах стоят полосовые фильтры, чтоб уйти от помех сети 50Гц. Посмотрите как тот же Овен блок согласования сделал.
П.С. если что-то делаешь, то делать надо сразу нормально, чтоб потом не переделывать 5 раз.
В дорогих импортных блоках кондуктометрических датчиков на главный электрод подается несколько сотен Герц переменки 24 вольта, а на входах стоят полосовые фильтры, чтоб уйти от помех сети 50Гц. Посмотрите как тот же Овен блок согласования сделал.
П.С. если что-то делаешь, то делать надо сразу нормально, чтоб потом не переделывать 5 раз.
Последний раз редактировалось Boroda 24 июн 2016, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Датчики уровня
Поплавковые герконовые датчики использовать и проблем не будет наверное. Если конструкция позволяет.
Последний раз редактировалось slavas 24 июн 2016, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Датчики уровня
Найти стеклянную колбу, поплавок, магнит, закрепить и загерметизировать герконы, провода... Уж лучше тогда клапан от бачка унитаза, надежнее будет (он кстати как регулятор с аналоговым выходом работает: чем ниже уровень воды, тем быстрее наливает)! Или датчик давления вкрутить вниз бочки, 10 метров водяного столба = 1 бару.
Добавлено (24.06.2016, 15:36)
---------------------------------------------
Кондуктометрические - самое простое, их даже на сыпучие смеси ставят. Усилитель на LM358 и компаратор из 555 таймера (там гистерезис есть 1/3, 2/3 от питания), защиту входа и кондер на вход 4,7uF в качестве фильтра, питается все от 5ти вольт, а дальше в контроллер... Хотя может и 358 не понадобится, у таймера очень высокоомные входы (спокойно видит резистор на 4,7МОм).
Добавлено (24.06.2016, 15:36)
---------------------------------------------
Кондуктометрические - самое простое, их даже на сыпучие смеси ставят. Усилитель на LM358 и компаратор из 555 таймера (там гистерезис есть 1/3, 2/3 от питания), защиту входа и кондер на вход 4,7uF в качестве фильтра, питается все от 5ти вольт, а дальше в контроллер... Хотя может и 358 не понадобится, у таймера очень высокоомные входы (спокойно видит резистор на 4,7МОм).
Последний раз редактировалось Boroda 24 июн 2016, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Датчики уровня
Хотя можно и без контроллера. Основной минус - оно не прошивается 

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Boroda 24 июн 2016, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Датчики уровня
Boroda, Датчики конечно же подтянуты резисторами на 10кОм, у меня в системе контроллер необходим, он следит за утечкой воды и предохраняет насосы от сухого хода, таймеры на датчики тоже ставил на 3 сек, они выступают защитой от дребезга.
Датчики уровня
Нержавеечные электроды на постоянном токе тоже растворяются. Медленнее гораздо, но все равно растворяются.
Где-то в тырнетах гуляла схема на 555 таймерах и переменном токе
Где-то в тырнетах гуляла схема на 555 таймерах и переменном токе
Датчики уровня
Собирал подобное на релюшке и двух концевиках + поплавок на тросике. Работает ежедневно уже лет 5.