#9
Сообщение
Airis » 27.09.2015{, 22:39}
А Вашпроект вообще работает как надо?
Некоторые места в проекте мне кажется неправильными, или непонятными:
Плата 1 - какую функцию выполняет элемент TOF? Если для защиты насоса от резких скачков уровня, то 10 msec слишком мало.
Плата 4 - какую функцию выполняет элемент TOF? 780 минут - это 13 часов. То есть - после отключении последнего будильника День, генератор G-SM продолжит работать еще 13 часов. Кучу двухвходовых OR можно заменить на один большей, многовходовый OR.
Плата 5 - будильники Ночь и куча OR в ночное время на выходе будет "1", и на выходе "Timer" будет "1" независимо от состояние "Номер Экрана". И вообще, непонятен смысл будильнов Ночь, если только "на вырост", и они как-то будут использоваться в дальнейшем развитии проекта.
Последний раз редактировалось