Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

Максимальная длина линии

Использование датчиков и обсуждение пользовательских блоков к ним
Ответить
Dragony
Сержант
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02.01.2020{, 11:55}
Репутация: 2
Имя: Александр

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#1

Сообщение Dragony » 12.05.2020{, 10:12}

Приветствую всех!
Подскажите, какая может быть максимальная длина линии от датчиков DHT-11 и DHT-22? Питание - 5В.
Где-то в темах прочитал, что до 20м, но как-то с трудом верится... Или там должен быть экранированный кабель с толстыми медными жилами?

pasha71
Лейтенант
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 26.08.2017{, 23:44}
Репутация: 34

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#2

Сообщение pasha71 » 12.05.2020{, 10:28}

Dragony, Лично пробовал кабель КАТ-5 ( интернет которым тянут) , от нечего делать, DHT-22, 15м работал нормально. Думаю что DHT-11 не далеко от него убежал, хотя всё может быть (сопротивление ставил возле датчика)

Dragony
Сержант
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02.01.2020{, 11:55}
Репутация: 2
Имя: Александр

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#3

Сообщение Dragony » 12.05.2020{, 12:20}

Большое спасибо, значит, несколько метров не проблема...

pasha71
Лейтенант
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 26.08.2017{, 23:44}
Репутация: 34

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#4

Сообщение pasha71 » 12.05.2020{, 13:48}

Dragony, Не проблема конечно, есть продаются датчики DS уже с длиной провода 4м, так что не переживайте, всё будет ок

Dragony
Сержант
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02.01.2020{, 11:55}
Репутация: 2
Имя: Александр

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#5

Сообщение Dragony » 12.05.2020{, 17:06}

Заказал с длиной провода 2 м, поэкспериментирую. :)

pasha71
Лейтенант
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 26.08.2017{, 23:44}
Репутация: 34

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#6

Сообщение pasha71 » 12.05.2020{, 20:05}

Та с такой длиной вообще лафа))))

Dragony
Сержант
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02.01.2020{, 11:55}
Репутация: 2
Имя: Александр

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#7

Сообщение Dragony » 13.05.2020{, 06:39}

Вот думаю - может, туда по питанию еще электролит повесить?

pasha71
Лейтенант
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 26.08.2017{, 23:44}
Репутация: 34

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#8

Сообщение pasha71 » 13.05.2020{, 13:25}

Я этого не делал, попробуйте думаю хуже не будет. А еще лучше питать датчик от своего питания, только минуса не забудьте соединить с основным питанием

Dragony
Сержант
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02.01.2020{, 11:55}
Репутация: 2
Имя: Александр

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#9

Сообщение Dragony » 14.05.2020{, 16:53}

Насчет общего минуса в курсе, специальность и опыт позволяют сообразить... :smile44: :D

Parkhom
Рядовой
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 10.01.2016{, 13:49}
Репутация: 1

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#10

Сообщение Parkhom » 25.05.2020{, 13:48}

Dragony писал(а):
12.05.2020{, 10:12}
Где-то в темах прочитал, что до 20м, но как-то с трудом верится...
Ну, у меня порядка 20-ти метров до "метеовышки". Там же, на вышке "расширитель" i2C PCF8574 трудиться. И ничего, проблем не замечал. Кабель UTP для наружки.

Palmal269
Рядовой
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10.06.2019{, 07:21}
Репутация: 0
Имя: Vitaliy

Длина проводов к DHT-11 и DHT-22

#11

Сообщение Palmal269 » 04.05.2021{, 15:22}

30 метров свободно резюк 5 ком рядом с датчиком

Ответить

Вернуться в «Датчики температуры, влажности и давления»