Расчет тепло притока

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
Xops
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21.12.2015{, 13:32}
Репутация: 0

Расчет тепло притока

#1

Сообщение Xops » 16.05.2016{, 13:55}

Пытаюсь вывести на экран значения в ватт\ час. В расчете применяю теплоемкость в джоуль. Для перевода джоуль- ватт требуется умножить результат на 0.0002777777777778 - перебрал все виды переменных. Как решить задачу?

krom23
Лейтенант
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 15:18}
Репутация: 12
Откуда: Калуга
Имя: Андрей

Расчет тепло притока

#2

Сообщение krom23 » 17.05.2016{, 00:45}

Здесь надо использовать переменную типа float, реальное число или число с плавающей запятой. Но лучше перевести в целочисленное Integer а потом результат поделить на соответствующее число, чтоб получить нужное количество нулей перед запятой, с float контроллер работает плохо. Если не секрет, что Вы хотите сделать, тем более измеряя холодопроизводительность в Ватах.

Xops
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21.12.2015{, 13:32}
Репутация: 0

Расчет тепло притока

#3

Сообщение Xops » 17.05.2016{, 13:13}

Устройство предназначено для измерения количества тепла отводящегося системой водяного охлаждения компьютера. На данный момент реализовал путем перевода джоуль в ватт. Вместо множителя 0.0002777777777778- использую 1.22222. Количество математических действий сократилось, но  конечные показания выше расчетных...

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4872
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

Расчет тепло притока

#4

Сообщение Rovki » 17.05.2016{, 13:33}

1 джоуль = 1 ватт-секунда
потом и в час не сложно посчитать
Электронщик до мозга костей и не только

Xops
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21.12.2015{, 13:32}
Репутация: 0

Расчет тепло притока

#5

Сообщение Xops » 18.05.2016{, 14:11}

Изображение у меня даже в мыслях не возникало что джоуль это ватт\ секунда. сопоставлял джоуль- ватт час. огромное спасибо!

Добавлено (18.05.2016, 14:11)
---------------------------------------------
Протестировал алгоритм на чиллере. Имеем расход 47 900 литров в час, дельту 5,32 и теплоемкость антифриза, взятую из таблице 3,72. В итоге 947 кВт\час. По паспорту машина 442 кВт. В итоге добился корректных показаний- 47 000 литров\час * 3720 Дж * дельту 5.32 полученный результат делим на 3600. Выслушаю объективную критику (про пересчет литров в кг- знаю).

Ответить