Renigant писал(а): 10 ноя 2019, 22:54
5. Отопление электрическим котлом (3 тэна на 15 кВт);
6. На дом выделена мощность в 15кВт
Пропустил, или вы не указали - ваш дом запитан тремя фазами по 380 В между фазами, или обычная сеть - 220 В между фазой и нулевым проводом?
Если ваш дом (главное электрокотёл) запитан трёхфазным питанием, то как вариант ухода от фазорезки сделайте потребление 10кВт:
-Не подавать питающую фазу на один из трёх тэнов.
-Для частичного выравнивания потребления по фазам, все остальные домашние электроустройства запитать именно от этой, откинутой от тэна фазы.
Если у вас обычное однофазное питание - ещё проще. Так же откидываете от питания один тэн, и не нужно управлять фазорезкой - max потребление итак станет 10кВт а не 15.
Управляйте по схемам где симмисторы всегда включаются сразу после нулевого значения синусоиды питания. У вас исчезнут дикие наводки на окружающую апппаратуру.
Там правда, будет чуть другая неприятность (светомузыкальная). В такт с подключениями и отключениями тэнов, из за неидеальности подачи электропитания, синхронно будет на несколько вольт, чуть просаживаться питающее напряжение. Осветительные лампы будут подмигивать - то чуть блеклее, то чуть ярче. Но зато без серьёзных электропомех.
Делай как должно, и пусть всё будет как будет.