Зависает контроллер
Нет, просто не компетентен в этой области пока. Постигаю азы.
Вам бы спасибо сказать, а не ерничать.
После такого вопроса-предостережения, вроде как задуматься нужно, а на кой ляд он там нужен полезть смотреть как правильно подключать реле и чем грозит отсутствие диода на индуктивной нагрузке.
Согласитесь, когда узнаете, что бывает без диода, то такие вопросы действительно выглядят шуткой
Сергей я действительно благодарен НАШЕМУ, не побоюсь этого слова, сообществу и даже не думал ерничать. Я поделился впечатлениями о моем общении на форуме ардуино.ру
В модуле действительно есть диод параллельно катушке, но об этом я узнал после наводящих вопросовSSSergeich писал(а): ↑12.10.2019{, 19:54}Согласитесь, когда узнаете, что бывает без диода, то такие вопросы действительно выглядят шуткой
Закладку сделал тут же, ознакомившись со статьей.SSSergeich писал(а): ↑12.10.2019{, 19:54}Я себе в закладки положил ссылку с сайта pan, Типовые схемы подключения основных элементов , очень удобно!
Чой то мне кацца, что на этой схеме:SSSergeich писал(а): ↑12.10.2019{, 19:54}Я себе в закладки положил ссылку с сайта pan, Типовые схемы подключения основных элементов, очень удобно!
именно для защиты от обратного напряжения диод там и стоит
Ну так объясните. Идет прямое напряжение для оптрона - оптрон открыт - все пучком. Внешний диод заперт. Идет обратное напряжение - внешний диод открыт (ток жрет), оптронный заперт. А какой потенциал в этот момент на светодиоде - потенциал перехода внешнего диода? 0,7В? Вроде как правильно, да? А у вас есть уверенность, что внешний диод не подгорит, или не отвалится. А вы уверены, что на внешнем диоде ВСЕГДА будет потенциал перехода? А если делитель из входного резистора и диода даст дрозда?
с параллельным аналогично.
с какого перепугу? ток ограничивается резистором.
а если диод "пробьет" то оптопару тоже....
Мну в детстве учили, что нельзя пихать пальцы в обе дырки розетки (деревня, деревянный дом..), в одну можно..