Максимальная длина линии для датчика max6675

max6675 далеко от датчика

Здесь можно поболтать на отвлечённые темы. Реклама не допускается.
Ответить
Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 24.11.2017{, 16:25}
Репутация: 37
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

Максимальная длина линии для датчика max6675

#1

Сообщение dizzyy » 11.10.2019{, 18:15}

нигде не могу найти инфу по максимальной длине кабеля для датчика температуры К-типа. у кого есть опыт в удлинении - какой кабель, надо ли экран ?

edyapd
Капитан
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 20.09.2019{, 11:38}
Репутация: 65
Имя: Эдуард

максимальная дляна датчика для max6675

#2

Сообщение edyapd » 11.10.2019{, 19:10}

Читаю ЗДЕСЬ "Simple SPI-Compatible Serial Interface"
Отсюда и отталкиваться.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

максимальная дляна датчика для max6675

#3

Сообщение Phazz » 11.10.2019{, 19:34}

dizzyy, Экран при большой длине очень желателен. Провода для термопары должны быть из тех же металлов, что и сама термопара. У меня на работе термопара подключена проводом метров 12.

Аватара пользователя
nikmotorin60
Рядовой
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 29.04.2016{, 09:54}
Репутация: 2

максимальная дляна датчика для max6675

#4

Сообщение nikmotorin60 » 11.10.2019{, 19:39}

На производстве, где я работал, термопары находились на расстоянии 50-70 метров. термопары подключалась к электронному потенциометру компенсационным кабелем, исключающем возникновение термо ЭДС в месте контакта выводов термопары с кабелем. Компенсация температуры холодного спая осуществлялась в точке подключения к плате электронного потенциометра. Кабели встречались и экранированные и не экранированные, но с толстыми проводами, (встречались и многожильные) т.к. имели повышенное сопротивление.

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

максимальная дляна датчика для max6675

#5

Сообщение Dryundel » 11.10.2019{, 19:46}

Компенсационные провода я бы удлинять не стал, ибо искать и наращивать хромель-алюмель дело не благодарное. А от max6675 до контроллера это шина SPI ее длина аналогична UART. При хорошем экранировании до 15 метров можно смело подключать.

Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 24.11.2017{, 16:25}
Репутация: 37
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

максимальная дляна датчика для max6675

#6

Сообщение dizzyy » 11.10.2019{, 23:20}

как раз растояние 10 метров ..

SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 37
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Максимальная длина линии для датчика max6675

#7

Сообщение SSSergeich » 12.10.2019{, 21:29}

dizzyy писал(а):
11.10.2019{, 18:15}
нигде не могу найти инфу по максимальной длине кабеля для датчика температуры К-типа. у кого есть опыт в удлинении - какой кабель, надо ли экран ?
Кабель типа такого, спрашивал на заводе у КИП-овцов, говорят, метров на 50 работает без проблем, правда у них кабель толщиной сечением 1,5-2 квадрата.

Аватара пользователя
grin-mpx
Лейтенант
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 17.07.2017{, 18:39}
Репутация: 55
Откуда: Днепр. UA
Имя: Григорий

Максимальная длина линии для датчика max6675

#8

Сообщение grin-mpx » 13.10.2019{, 13:19}

Я когда заказывал в Овене термопары с измерительными приборами, то они не рекомендовали длину более 10 метров.
Кстати,что касается китайских термопар. В обязательном порядке разбираю все и изолирую стекловолоконным кембриком обе жилы и спай термопары от контакта с гильзой и экраном. Кроме того паяю на клеммы 6678 конденсатор 0.1 мкф. Сильно нервы попортил этот модуль ,пока я не обнаружил источник проблем. От скачков температуры при касании к оплетке до непредвиденных глюков Меги2560.

Ответить

Вернуться в «Просто поболтать (На свободную тему)»