LAD
LAD
Добрый день!
Не судите строго за некомпетентность и незнание терминологии.
В проекте на LAD требуется очень проскальзывающий контакт реле времени.
Возможно ли такое?
С уважением,
Алексей.
Не судите строго за некомпетентность и незнание терминологии.
В проекте на LAD требуется очень проскальзывающий контакт реле времени.
Возможно ли такое?
С уважением,
Алексей.
-
- Капитан
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
- Откуда: Ярославль
- Имя: Сергей
LAD
Очень требуется реле времени с проскальзывающим контактом, чего там непонятного то?
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
[ref]kaa1[/ref], если расскажете для чего, может помогут, даже те кто незнает что за реле
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
[ref]kaa1[/ref], если расскажете для чего, может помогут, даже те кто незнает что за реле
LAD
Ну судя по всему, [ref]kaa1[/ref], говорит об выделении переднего фронта.
[spoiler] [/spoiler]
Если я правильно понял термин скользящий контакт.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
[spoiler] [/spoiler]
Если я правильно понял термин скользящий контакт.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ну так запятые нужно расставлять.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
FLProg 6.3.1 - 7.3.4 - Linux
-
- Капитан
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
- Откуда: Ярославль
- Имя: Сергей
LAD
Спасибо.
Таймер не нашел.
Собрал в EBD.
Алгоритм:
on- включаются simist, rele.
of - включается shunt, отключаются rele,simist, shunt.
Прилагаю файлы.
SCUNT включается при запуске симуляции в протеус.
100мс- появляются уровни.
150мс- SCUNT - 1
200мс- SCUNT - 0
250мс- SCUNT - 1
и.т.д.
Назначал переменные для шунта.
Не работает. Помогите, плииз!
С уважением, Алексей.
https://drive.google.com/open?id=1mXFPZ1t8f_He1z9pg5-Sc6TX2i93b-pJ
https://drive.google.com/open?id=1YQqwt4-TNRUAh8gWUoijW5eUBKl3sLBJ
https://drive.google.com/open?id=1BvfMTPEAAjdwaBqMV2LAQysEtp7zkI5C
Отправлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Не могу вставить ссылки.
Еще раз помогите.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- RedSky
- Лейтенант
- Сообщения: 576
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 20:07
- Откуда: Днепропетровск
- Имя: Алексей
- Поблагодарили: 1 раз
LAD
[ref]kaa1[/ref], не ясень алгоритм. По входу off - shunt включается или отключается? И что должно делать реле времени? А вход EN для переменных использовать вряд ли надо. Обычно обходятся стандартной логикой.
Примерно так:
Примерно так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2406
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Поблагодарили: 15 раз
LAD
[ref]kaa1[/ref], держите.
Если я правильно понял, то как то так. Все задержки выставлены 1 секунда для наглядности в протеусе. Поставите нужные.
Если где то задержки не нужны, просто удалите не нужные блоки таймеров и соедините напрямую.
Если я правильно понял, то как то так. Все задержки выставлены 1 секунда для наглядности в протеусе. Поставите нужные.
Если где то задержки не нужны, просто удалите не нужные блоки таймеров и соедините напрямую.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
LAD
Большое спасибо за участие!
Все Ок.
Но, так-же требуется ввести функцию отключения по OF при постоянно прижатой кнопке ON. Сам не смог, помогите, пжст.
С уважением,
Алексей.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Большое спасибо за участие!
Все Ок.viewtopic.php?t=5497#
По входу off - shunt включается без выдержки. Отключается с независимой выдержкой.
Единственно, при перезагрузке включается shunt. Исправить не получается. Помогите, пжст.
Дополнительно ввел функцию отключения при постоянно прижатой кнопке ON. Сам собой доволен.
С уважением,
Алексей.
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2406
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Поблагодарили: 15 раз
LAD
kaa1 писал(а): 06 авг 2019, 09:12 Но, так-же требуется ввести функцию отключения по OF при постоянно прижатой кнопке ON.
Отправлено спустя 1 час 13 минут 22 секунды:
Вот так шунт не включается при перезагрузке и OFF не зависим от того зажат ON или нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
LAD
Отлично!Dryundel писал(а): 06 авг 2019, 17:33 Вот так шунт не включается при перезагрузке и OFF не зависим от того зажат ON или нет
Для моего уровня - высший пилотаж, как говорили раньше. Жаль, что не добавляется более 1 балла к репутации.
Сержант, уверен, ты станешь офицером.
С уважением,
Алексей.
Отправлено спустя 7 часов 11 минут 10 секунд:
Гуру сержант, разрешите обратиться.
Извиняюсь за назойливость. Не сомневаюсь, очень смахивает на рыбака и золотую рыбку.
Но хотелось бы автоматизировать тестовый прогон девайса: после ручного включения следуют повторяющиеся циклы с паузой, или - назвать задержкой.
Типа: Ручн ON ► 1.задержка ► 2. автом OF ►3. задержка ► 4. автом ON ► воврат к 1.
У меня не получается, не хватает навыка и базы в думалке.
С другой стороны сильно не заморачивайтесь. это факультативно: нет так нет.
В любо случае очень признателен.
С уважением,
Алексей.
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2406
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Поблагодарили: 15 раз
LAD
Как то так: Работает следующим образом:kaa1 писал(а): 07 авг 2019, 14:54 Типа: Ручн ON ► 1.задержка ► 2. автом OF ►3. задержка ► 4. автом ON ► воврат к 1.
Тестовый прогон отдельная кнопка пин 7
Зацикливание тестового прогона тумблер пин 8
При простом тесте прогон происходит один раз.
При включенном тумблере зацикливание, после старта теста прогон зацикливается и выполняется бесконечно.
При снятии зацикливания (отключении тумблера), прогон доходит до конца цикла и больше не запускается
При нажатии OFF во время тестового прогона тест прекращается.
При нажатии ON во время тестового прогона тест прекращается и включается рабочий режим.
Тумблер зацикливания в рабочем режиме ни на что не влияет.
Во время рабочего режима кнопка тестового прогона блокируется и тест не запустится.
Тестируйте. Если ни где не накосячил, все должно быть так. Если что, поправим.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
LAD
Исключено.
Работает как швейцарские часы(раньше так говорили). Респект и уважуха (если не ошибаюсь, и сейчас так говорят)
Много признателен.
Есть один вопрос: не подается уровень на занятый вход контроллера с выходов блоков программы.
Уровень на входе возможно изменить только внешне, я правильно понимаю?
С уважением,
Алексей.
Кто сейчас на конференции