Ошибка штатного блока UART

Вопросы по встроенным блокам
Ответить
Stranick
Рядовой
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 13:26
Откуда: Москва

Ошибка штатного блока UART

Сообщение Stranick »

Здравствуйте у меня плата WeMos mini на esp8266
Версия программы Flprog 5.3.0 проект с нуля создан именно в этой версии.
При добавлении в проект блока "получение переменной из UART" при нажатии на кнопку компиляция проекта получаю ошибку как на картинке.
Помогите пожалуйста разобраться файл-дамп с ошибкой созданный Flprog прикрепил снизу.

Отправлено спустя 4 часа 44 минуты 46 секунд:
Как я понял это ошибка возникает в связке ESP8266+RemoteXY+UART
Проверил связку MEGA 2560+RemoteXY+UART такой проблемы нет выходит это проблема Flprog?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Mining
Сержант
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 15:01
Имя: Алексей

Ошибка штатного блока UART

Сообщение Mining »

Stranick писал(а): 21 июл 2019, 20:52 Проверил связку MEGA 2560+RemoteXY+UART такой проблемы нет выходит это проблема Flprog?
Да. Пишите автору сюда viewtopic.php?t=5379
Ответить

Вернуться в «Штатные блоки»

Кто сейчас на конференции