Управление частотником
-
- Сержант
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 05 фев 2017, 12:02
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 16 раз
PID-регулятор
Всем приет!
есть довольно большой проект по управлению сушилки зерна Crocus GL-6 на регуляторе PID от автора стотьи (кому интересно могу поделится) https://failiem.lv/u/a8n5kxqh
система пока работает полуавтоматичеком режиме.
надо соеденить Ардунку MEGA 2560( PID регулятор) с частотником (мотор для выгрузки зерна)
Часотник регулируется потенциометром 10ком(10V)как бы станддарт.
пробовал посреством блока эл. потенциометра
https://ru.aliexpress.com/item/32830761516.html
как подсаединяю выводы потенциометра(даже любово однаго вывода) блока у частотника падает напрежение с 10V до 7V и видаёт ошибку и ардуинка виснет
если мерить омметрм выход блока регулируется сопротивлене 0.35ом-10ком)
без нагрузки(частотника) 0-10V( пробовал на 2 разных часстотниках)
с простым потенциометром всё ок
может посредством такого блока подсаеденить
https://ru.aliexpress.com/item/32834921 ... 589f305d2f
или по простому
https://failiem.lv/u/qtxw76t4
буду блогадарен за любую информацию!
есть довольно большой проект по управлению сушилки зерна Crocus GL-6 на регуляторе PID от автора стотьи (кому интересно могу поделится) https://failiem.lv/u/a8n5kxqh
система пока работает полуавтоматичеком режиме.
надо соеденить Ардунку MEGA 2560( PID регулятор) с частотником (мотор для выгрузки зерна)
Часотник регулируется потенциометром 10ком(10V)как бы станддарт.
пробовал посреством блока эл. потенциометра
https://ru.aliexpress.com/item/32830761516.html
как подсаединяю выводы потенциометра(даже любово однаго вывода) блока у частотника падает напрежение с 10V до 7V и видаёт ошибку и ардуинка виснет
если мерить омметрм выход блока регулируется сопротивлене 0.35ом-10ком)
без нагрузки(частотника) 0-10V( пробовал на 2 разных часстотниках)
с простым потенциометром всё ок
может посредством такого блока подсаеденить
https://ru.aliexpress.com/item/32834921 ... 589f305d2f
или по простому
https://failiem.lv/u/qtxw76t4
буду блогадарен за любую информацию!
PID-регулятор
что-то мне подсказывает , что косяк в схеме подключения.
Вы бы накидали схемку, что как и к чему подсоединяете. Там и разберемся
Вы бы накидали схемку, что как и к чему подсоединяете. Там и разберемся
- diman27
- Сержант
- Сообщения: 291
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 07:33
- Откуда: Белово
- Благодарил (а): 4 раза
Управление частотником
У X9C103S на входы потенциометра можно максимум подавать 8 вольт, так что понижайте и перенастраивайте частник или цап использовать надо. Ну или ток использовать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Управление частотником
У любого частотника имеется режим работы по клемам, не надо никаких 0-10, 4-20 и прочих модбасов. На программируемые клемы частотника на прямую с релейных выходов ПЛК или ардуинки подаёте любые команды, просто прочитайте мануал на частотник и запрограмируйте его цифровые входы под ваши нужды. Сам частотник, это небольшой узкоспециализированный ПЛК с цифровыми и аналоговыми входами, с релейными выходами, и всё это программируется.
Управление частотником
ПИД прекрасно поддерживается, он есть и в самом частотнике. Если вообще всё по феншую делать, то оптронные выходы должны быть, но это если требуется большое быстродействие. У меня половина всей автоматики по этому принципу работает, от дутьевых и дымососных вентиляторов на котельной, до станций водоснабжения и удаления, до этого холодильные машины на ЧП были. ЧП- данфосс, шнейдер, веспор и другая китайская хрень. Если брать ЧП, то желательно шнейдеровские, данфосс плохо работает с отечискими движками, вернее движки не предназначены для работы с ЧП. Голимый китай и российские, что одно и то-же лучше не брать.
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 1 секунду:
ПИД нужен ЧП только в том случае если он на прямую работает от датчика, к примеру поддерживает давление воды или другого фреона, а так программируются цифровые входы "пуск", "стоп", "больше", "меньше" которыми дрыгает ПЛК. Можно забить несколько фиксированных частот на разные цифровые входы. И я уверен что для того проекта ПИД не нужен, просто слепили на чём было не ища лёгких путей и не совсем понимая зачем это надо. В бытность ездил по колхозам и видел советские сушилки, никакого ПИД, а зерно сушилось.
Управление частотником
[ref]krom23[/ref], Вы мне это рассказываете? Я имел виду , что ТС хочет прикрутить ПИД.
Зачем и почему это уже его дело.
Зачем и почему это уже его дело.
наверное и частотник тоже, пусть как в старые времена через пускатель включает
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
Управление частотником
Низзя) тогда теплушка и рнпп понадобятся) а денег уже нет) раз до ардуины докатились)
По теме: косяк в коммутации ПЧ и дуньки
Управление частотником
Ну зачем же скатываться к каменному веку, твердотельное реле отлично зайдётpan писал(а): 06 июл 2019, 00:36 наверное и частотник тоже, пусть как в старые времена через пускатель включает

Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
[ref]skrickis[/ref], какой у вас частотник, и вообще опишите то, что вы хотите получить в сухом остатке, ну кроме зерна, разумеется.
Добавлю ещё одну малоизвестную деталь в широких кругах, но очень уважаемую в узких, что мощность на валу двигателя при изменении частоты изменяется линейно от 50Гц до 40, ниже 40Гц изменение имеет довольно крутую нелинейную характеристику, так если 50Гц-100% от мощности, то 25Гц примерно 20%, но никак не 50% от мощности.
- diman27
- Сержант
- Сообщения: 291
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 07:33
- Откуда: Белово
- Благодарил (а): 4 раза
Управление частотником
Не у любого. ABB - да, Schneider - ну так.., китай - нет. ИМХОkrom23 писал(а): 05 июл 2019, 19:07 У любого частотника имеется режим работы по клемам, не надо никаких 0-10, 4-20 и прочих модбасов.
И то у каждой линейки нюансов куча. Модель надо, тогда понятно будет.
Управление частотником
За-то у всех ЧП есть мануалы которые пачками лежат в тырнете, в которых ньюансы описаны и которые, хоть убей, никто не хочет читать. Четырёх проводное управление, которое я описал выше поддерживают практически все ЧП, ну разве что кроме самопальных. А чтоб не было недоразумений, с работы домой надо тащить фирменные приборыdiman27 писал(а): 06 июл 2019, 12:05 Не у любого. ABB - да, Schneider - ну так.., китай - нет. ИМХО
И то у каждой линейки нюансов куча. Модель надо, тогда понятно будет.

- diman27
- Сержант
- Сообщения: 291
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 07:33
- Откуда: Белово
- Благодарил (а): 4 раза
Управление частотником
Коллега, ну вы что, мануал читать это моветон

Ну а по поводу частотника, есть мудрость народная: "Кроилово ведет к попадалову!"
Прошу прощения за оффтоп.
Но автор так и не сказал модель ЧРП.
-
- Сержант
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 05 фев 2017, 12:02
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 16 раз
Управление частотником
skrickis писал(а): 05 июл 2019, 16:43 Всем приет!
есть довольно большой проект по управлению сушилки зерна Crocus GL-6 на регуляторе PID от автора стотьи (кому интересно могу поделится) https://failiem.lv/u/a8n5kxqh
система пока работает полуавтоматичеком режиме.
надо соеденить Ардунку MEGA 2560( PID регулятор) с частотником (мотор для выгрузки зерна)
Часотник регулируется потенциометром 10ком(10V)как бы станддарт.
пробовал посреством блока эл. потенциометра
https://ru.aliexpress.com/item/32830761516.html
как подсаединяю выводы потенциометра(даже любово однаго вывода) блока у частотника падает напрежение с 10V до 7V и видаёт ошибку и ардуинка виснет
если мерить омметрм выход блока регулируется сопротивлене 0.35ом-10ком)
без нагрузки(частотника) 0-10V( пробовал на 2 разных часстотниках)
с простым потенциометром всё ок
может посредством такого блока подсаеденить
https://ru.aliexpress.com/item/32834921 ... 589f305d2f
или по простому
https://failiem.lv/u/qtxw76t4
буду блогадарен за любую информацию!
Извиняюсь за долгое молчание не как руки не доходили

проблему решил посредством этого блока
https://ru.aliexpress.com/item/32834921 ... f9795e3dd3
проект прекрасно рабоает

большое всем спосибо за выраженное мнение

-
- Сержант
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 05 фев 2017, 12:02
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 16 раз
Управление частотником
Всем добрый день!
возник вопрос :
1. есть modbus переменная coils подключонная к Sympl light Scada с каторой от выключателя (тип тригер) записивается в переменную coils 1 или 0
2. есть Nextion панель с которго отслеживется нажатие выключателя подклчённый к ТТ тригеру и должен запысывать значение в переменную coils.
Sympl light Scada выключатель берёт значние переменной coils инвертирует и запысыват обратно в переменную и остаётся не подлючённый к переменной
С Nextion в переменной через ТТ тригер стоит 0 или 1 и я немогу моменять состаяие пременной с Scada, она поменялось и через пару секунд меняется обратно на то состояние которой нахдится ТТ тригер
проблема в том что должна использоватся только это одна переменная.
как реализовать чтобы я мог менять состояние переменной с обеих мест независимо.
Буду рад любой помощи
решил здачу таким способом блоков много но результат есть
возник вопрос :
1. есть modbus переменная coils подключонная к Sympl light Scada с каторой от выключателя (тип тригер) записивается в переменную coils 1 или 0
2. есть Nextion панель с которго отслеживется нажатие выключателя подклчённый к ТТ тригеру и должен запысывать значение в переменную coils.
Sympl light Scada выключатель берёт значние переменной coils инвертирует и запысыват обратно в переменную и остаётся не подлючённый к переменной
С Nextion в переменной через ТТ тригер стоит 0 или 1 и я немогу моменять состаяие пременной с Scada, она поменялось и через пару секунд меняется обратно на то состояние которой нахдится ТТ тригер
проблема в том что должна использоватся только это одна переменная.
как реализовать чтобы я мог менять состояние переменной с обеих мест независимо.
Буду рад любой помощи

решил здачу таким способом блоков много но результат есть

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость