Ну вот, перенесли тему в более подходящий раздел, спасибо, уважаемые модераторы и админы!
А тем временем раздобыл фотки и более подробную информацию о комплектующих.
Итак. HMI - weinview tk6070iq (Китай). Слева питание 24 вольта, правее ком порт идущий к ПЛК, всё, других проводов к ней нет)
ПЛК - mitsubishi fx1s-10mr-001 (Япония). Слева от синего подстроечника круглый разъём типа как у старых мышек PS/2, вот туда подключена панель HMI.
Rovki, как раз про Ваш вопрос - уже сталкивался с подобным подключением, в таком случае ведущий обычно HMI, даже при программировании только она подключается к компу и сам ПЛК шьётся через HMI вместе с ней и не требует прямого подключения к ПК.
kulibinsvv, наконец добрался до частотника - это simphoenix e550-4t0022b, 3.6 kW, Китай. Подключён по RS485 двумя проводками к двум верхним зеленым клеммам на ПЛК.
Движок - какой-то типа АИР, но это не меняет ничего, обычный трёхфазный асинхронник.
Rovki,
Sancho, только сейчас увидел ваши сообщения! Ага, я как то так и предполагал сделать, правильно поняли то что я пытаюсь сделать. Но я не до конца понимаю с чего начать, так как только недавно (с месяц назад примерно) собрал рабочее устройство на ардуине и ещё изучаю этот интересный раздел, а про чудо-программу FLProg вообще на днях узнал))) но уже собрал с её помощью пару-тройку рабочих штучек для самообразования. С 485ым протоколом почти не сталкивался, поэтому и задаю вопрос. Спасибо за наводку, пойду гуглить как прописываются адреса на ардуине...а также как на ней создать входной 485ый порт и выходной 485ый порт для ЧП. Думаю скоро вернусь) Свисток с USB на 485 есть, через него давненько шил какой-то ПЛК, а как называется программа, которая сканирует шину?