соединение двух штатных блоков

Вопросы по встроенным блокам
Ответить
lazd
Рядовой
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 15:03
Имя: Вячеслав

соединение двух штатных блоков

Сообщение lazd »

Добрый день! Имею триггер SR и генератор. Генератор должен получать единицу на вход EN от триггера. Программа дает соединение только через логическую переменную, а на прямую ни как. Прикладываю фрагмент схемы. В красном круге на рисунке отмечен интересующий меня узел. Может быть кто-то подскажет в чем тут дело?
Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

соединение двух штатных блоков

Сообщение SSSergeich »

lazd писал(а): 07 июн 2019, 17:32 В красном круге на рисунке отмечен интересующий меня узел. Может быть кто-то подскажет в чем тут дело?
IMHO, из-за того, что у вас уже есть зависимая связь L2 (получается "закольцованность"), поэтому через переменную.
lazd
Рядовой
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 15:03
Имя: Вячеслав

соединение двух штатных блоков

Сообщение lazd »

Спасибо!
Ответить