#3
Сообщение
Airis » 22.03.2016{, 17:16}
У Вас на одинаковых выходах подключены разные генераторы, и получается так что когда на 2. генераторе высокий уровень, на 6. генераторе низкий уровень (не Z состояние, а именно низкий уровень) в это есть короткое замыкание. В лучшем случаи это недолжно работать, а в худшем так можно спалить контроллер (наверно в контроллер есть защита от короткого замыкание).