holodaleksey писал(а):но без десяток или соток! как хотя бы десятые, а лучше сотые вывести?...
Странный вы человек:) Написал же
rw6cm писал(а):При таком раскладе погрешность будет в единицах градусов.
о каких десятых и тем более сотых может идти речь?
Допустим вы подали очень стабильное питание, и при нагрузках даже сотые вольта будут стабильны.
Питание в вашем варианте = 2,26+2,63=4,89В
берем 4,89/1024=0,00478... получаем один шаг АЦП по напряжению.
В вашем варианте +40 = 2,63В, -40 = 2,24В следовательно диапазон по напряжению = 2,63-2,24=0,39В
берем 0,39/0,00478=81,59 замеров может сделать АЦП в этом диапазоне, что примерно совпадает с диапазоном температуры в градусах, +40-40=81
Так что даже если вам получится точно вогнать значения, погрешность будет +-1 градус.
Без операционика, использовать этот дорогой датчик смысла нет.