скоростной счётчик

провал

Вопросы по встроенным блокам
Ответить
neangel
Сержант
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 10.01.2019{, 13:13}
Репутация: 1
Откуда: Москва
Имя: Игорь

скоростной счётчик

#1

Сообщение neangel » 11.03.2019{, 05:43}

Здравствуйте уважаемые все

Почему происходит периодический провал на 1 мс при измерении времени импульса штатным скоростным счётчиком

при любом времени импульса провал один и тот же и на времени импульса и на времени паузы
спросить кроме как здесь - негде

P.S.
попытался вставить изображение происходящего картинкой + ссылкой
не знаю получится ли у меня опять ..... но при копировании прямой ссылки изображение - есть

onroma.myjino.ru/2019-03-11_050316.png
Изображение

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

скоростной счётчик

#2

Сообщение Dryundel » 11.03.2019{, 11:26}

neangel писал(а):
11.03.2019{, 05:43}
попытался вставить изображение происходящего картинкой + ссылкой
не знаю получится ли у меня опять ..... но при копировании прямой ссылки изображение - есть
Не получилось. Но Вы не отчаивайтесь. Попытки не ограничены. Вдох-выдох и пробуем еще раз. Ибо без картинки слово "периодически" теряет смысл.

neangel
Сержант
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 10.01.2019{, 13:13}
Репутация: 1
Откуда: Москва
Имя: Игорь

скоростной счётчик

#3

Сообщение neangel » 11.03.2019{, 12:06}

Хочу добавить огромную благодарность автору Flprog.

Учить языки Си мне уже поздно, а язык цифровой логики я знал так давно, что уже 10 раз успел его забыть.
Но эта фантастическая программа мне его опять напомнила.


Как по мне, в ней уже достаточно возможностей для моих скромных целей.
И если бы не было этого косяка с провалом измерения времени импульса, то не задумываясь перевёл был штукарь на счёт замечательного человека Глушенко.

Раз попыток у меня много, то повторю.
На импульсах любой длины присутствует периодический провал на 1 миллисекунду.
Для десятков миллисекунд - это меньше 10%, но для единиц мс это слишком грубо.

Периодичность провала - раз из трёх - четырёх - пяти значений на выводе.
На большой скорости вывода это заметно по миганиям (подмигивает результат с минусом 1 мс)
В данном случае скорость вывода = 1 секунда.
...........
В данном случае пример с монитора порта, но тоже самое показывает и семисегментный индикатор.
Импульсы подаются на 21 пин (и любой другой для скоростного счётчика) с другой ардуины штатным генератором ... на плате всего 2 (два) элемента .... и уже не работает
....
2019-03-11_050316.png

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

скоростной счётчик

#4

Сообщение Sancho » 11.03.2019{, 13:08}

neangel, Чисто ради эксперимента.
20 и 21 пин соединить, подавать на оба.
порт 115200
По скрину из поста выше, проекта то нет...
Вложения
pr57.ino
(787 байт) 61 скачивание
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

neangel
Сержант
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 10.01.2019{, 13:13}
Репутация: 1
Откуда: Москва
Имя: Игорь

скоростной счётчик

#5

Сообщение neangel » 11.03.2019{, 14:42}

Вот проект
.

Чисто ради эксперимента.
Сделал как сказано - соединил 20 и 21 пины и залил тот файл. который вы вложили.

тоже самое - импульсы на входах = 10,2 мс ..... периодический провал на 1 мс.
......
2019-03-11_142312.jpg
.
P.S.
Продолжаю хотеть пожертвовать 1000 руб. на развитие программы

Ответить

Вернуться в «Штатные блоки»