Расчёт погодозависимого графика отопления

Тестовые блок расчета и проект.

Создаем свой блок. Вопросы, помощь знатоков.
Ответить
voffka2
Рядовой
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06.02.2019{, 18:25}
Репутация: 0
Имя: Владимир

Расчёт погодозависимого графика отопления

#1

Сообщение voffka2 » 09.02.2019{, 21:52}

По работе пришлось тут вспоминать как считаются графики отопления. А потом вечером накидал тестовый блок и тестовый проект. В нем автоматически рассчитываются следующие параметры:
1. Температура подачи.
2. Температура обратки.
3. Расход воды при этом.
4. Мощность в ГКал.
5. Мощность в кВт.

Данные для расчёта:
1. Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СНиП "Климатология"
2. Желаемая температура помещений.
3. Верхний предел температуры в графике (по какому графику вёлся расчёт приборов отопления, например по отопительному графику 90/70)
4. Нижний предел температуры в графике.
5.Коэффициент n (как правило он равен 0,25), это коэффициент неравномерности теплоотдачи отопительных приборов.
6.Мощность или в ГКал или кВт (одно из двух, либо то, либо это, второй параметр равен 0).
7. Так как это тестовая программа, то ввод уличной температуры производится с клавиатуры.

Расчёт ведется по формулам из справочника
. Апарцев М.М. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения: Справ.пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1983. стр.33-40, п.4.2 "Центральное качественное регулирование отопительной нагрузки"

Для сомневающихся - "а нужно ли погодозависимое регулирование" наглядно будет видны изменения параметров отопления и требуемой мощности в зависимости от уличной и комнатной температуры.
Вложения
тест расчета температуры.flp
(2.42 МБ) 105 скачиваний

shuxers
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27.12.2018{, 15:06}
Репутация: 0
Имя: shuxer

Расчёт погодозависимого графика отопления

#2

Сообщение shuxers » 17.03.2019{, 00:42}

У меня ваша программа выдает увеличение мощности при уменьшении температуры самой холодной пятидневки. А также увеличение температуры теплоносителя.

Поставил температуру ул 4,6 мощность 6Квт (такой у меня котел) калории 0, n-0.25 подача 90 обратка 70... холодная пятидневка -10 температура комнаты 16 подача 90/70 вот что вышло
подача 53.48; обратка 48.71; поток -0.26; Gkal-0.00; киловатты 1.43 на таких киловатах расчетных не нагреется вода до нужной температуры.

Если подачу ставлю 60 (установленная температура подачи расчетного графика отопления) а обратку 55 то при всех тех же значениях то
подача -38.55; обратка -25.36; поток -1.03; Gkal-0.01; киловатты 15.83
Где я ошибся?

Ответить