Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
vd153
Сержант
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 08:09

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение vd153 »

есть такое реле sf15dyz-h1-4 , решил поэкспериментировать диммер с этим реле , на выход лампу накаливания , думал будет плавное включение , а оно моргания
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение Sancho »

[ref]vd153[/ref], ясень пень - оно с зеро. "С ZERO ЦЕПЬЮ"
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:25
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение dizzyy »

оно вроде с WITH ZERO CROSSOVER CIRCUIT
а для лампочки надо оптопару без CROSS ZERO (типа мос3021), но надо дополнительно оптопару 814 или 817+диодный мост чтоб знать откуда вести отсчет для открытия симистора ..
vd153
Сержант
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 08:09

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение vd153 »

я понял что шим на управление не выводить ?
Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:25
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение dizzyy »

для ламп это фазорез надо, а шим это для нагрузки типа ТЭНа
vd153
Сержант
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 08:09

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение vd153 »

так все таки возможна плавная регулировка через это реле , и как ?......
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение Sancho »

[ref]vd153[/ref], На этом силовом оптосимисторе с встроенной функцией zero, т.е. включение только в момент перехода приложенного напряжения через ноль, "фазорез" невозможен.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
kalobyte
Лейтенант
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 22 окт 2016, 14:22

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение kalobyte »

еще надо оптрон для отлова перехода через нуль, чтобы пропускать периоды, а то тоже калбасить будет
на али есть модуль симмистора с оптопарой за 1.7 бакса или твердотельные реле без схемы перехода нуля G3MB-202PL (по сути тоже самое)
просто с буквой Р - со схемой нуля (хорошо для простого включения нагрузки)

что забавно - реле без схемы нуля стоят дороже :shok:
vd153
Сержант
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 08:09

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение vd153 »

ЗНАЧИТ ЭТА РЕЛЕ РАБОТАЕТ КАК КЛЮЧ? А то как то не пойму значение функция зеро. можете сбросить схемку управления симистором через шим.
kalobyte
Лейтенант
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 22 окт 2016, 14:22

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение kalobyte »

если в реле есть схема детектора нуля, то оно работает как ключ
а детектор нужен, чтобы симмистор открылся с нуля и ток плавно нарастал, иначе при включении индуктивной нагрузки на пике синуса - ток будет очень большой это не хорошо для самого реле и для нагрузки тоже

симмистором не шим управляет, а импульс включения
выключается он сам, когда синусоида переходит через ноль

а регулировка происходит за счет того, что этот импульс включения появляется не каждый период, а через какое-то пропущенное количество этих периодов
arduinoprom.ru там есть проекты флпрог с регулятором для лампочки
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение Sancho »

[ref]vd153[/ref], Для плавного регулирования лампы накаливания нужно подавать импульс открытия на исполнительный элемент, ИЭ, в определённый момент фазы - для этого мк должен иметь информацию о переходе напряжения через ноль. Используют разные схемы, как правило на оптрон -е(-ах) с обвязкой.
Также ИЭ должен иметь возможность включаться в любой момент времени. Ваш симистор , как ИЭ, это сделать не может. Следовательно, доступно только управление количеством периодов, поступающих в нагрузку, PWM или PDM. Если частота мала, необходимо также использовать как точку начала отсчёта детектор нуля. Для PDM с алгоритмом Брезенхема необходим однозначно.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
vd153
Сержант
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 08:09

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение vd153 »

Так хорошо , вижу что с этим реле не выйдет .а можно как то доработать схему китайского регулятора (см.фото) что бы регулировать накал через шим ардуинки?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение Sancho »

[ref]vd153[/ref], Через ШИМ - только приделав сервопривод к переменнику. :) :) :) :smile171:
Для другого варианта придётся приделать детектор нуля. Проще новую плату сделать, как по мне.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
kalobyte
Лейтенант
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 22 окт 2016, 14:22

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение kalobyte »

вот какая должна быть схема модуля
https://www.electroschematics.com/12247 ... -detector/
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение Sancho »

kalobyte писал(а): 27 окт 2018, 14:41вот какая должна быть схема модуля
Только диодный мост перед оптроном детектора нуля, что-бы оба полупериода обрабатывать. Или 814 оптрон.
Транзистор после не обязателен. Зависит от настройки прерывания: rising или failling.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Rishelie
Сержант
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 18 дек 2017, 03:16
Откуда: Питер

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

Сообщение Rishelie »

[ref]vd153[/ref], Если я правильно вас понял, вам нужно регулировать именно лампу накаливания? И важно, что бы она не мигала.
В принципе, что с Зеро-контролем, что без него - и тиристор и ТТР ваш - это все ключи.

Любая схема с тиристором несовместима с ШИМ регулировкой от контроллера. И происходит это потому, что ВЫКЛЮЧЕНИЕ тиристора происходит, когда на нем пропадает напряжение (переход через ноль). Т.е. все равно возвращаемся к "фазорезу" - когда каждые пол-периода напряжение (по времени) подается только на ЧАСТЬ ЭТОГО пол-периода. Лампа будет мигать ровно с той же частотой, как и без всяких регулировок - 100Гц. Когда накал полный, этого не заметно, когда яркость задушена фазорезом - мигание становится видимым.

Если вы хотите управлять именно ШИМом от контроллера, ройте в сторону управления нагрузкой через полевой транзистор. Например, на приложенной схеме, выходной узел управляется именно полевым транзистором. Сама схема тоже с поиском Нуля, но это вам не нужно. Пробуйте именно выходной узел привязать к контроллеру.

От себя замечу, что если можно уйти от лампы накаливания, например, на светодиоды, то там уже поле деятельности становится шире. Вам принципиальна лампа накаливания? Ну и нужно помнить, что переключение ВНЕ нуля - это все помехи и повышенные токи на всех силовых цепях.
NM1041_temp-2.jpg
Если что забыл, коллеги, поправьте.