в квартире при нагрузке 4.5 кВтт заметно сильно на лампахъ дневного света и на светодиодных..мерцает свет ...
Разрешение на выполнение математических блоков
Разрешение на выполнение математических блоков
- nalnik
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
- Откуда: Кисловодск
- Имя: Александр
Разрешение на выполнение математических блоков
в квартире при нагрузке 4.5 кВтт заметно сильно на лампахъ дневного света и на светодиодных..мерцает свет ...
А какое сечение провода у вас входит в квартиру (какой провод)?
посчитайте какой ток у вас по проводам бежит при нагрузке 4.5 кВтт
Не всякая проводка в Квартире ваще выдержит такой ток "на дальней розетки" .
А какое сечение провода у вас входит в квартиру (какой провод)?
посчитайте какой ток у вас по проводам бежит при нагрузке 4.5 кВтт
Не всякая проводка в Квартире ваще выдержит такой ток "на дальней розетки" .
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Разрешение на выполнение математических блоков
входящий 4 мм.кв стоит на входе розетка..20 ампер это 2.5 з головой .если не ошибаюсь, то 1.5 мм.кв это 3.3 кВтт при нагреве до 60 градусов.nalnik писал(а): 21 апр 2018, 18:15в квартире при нагрузке 4.5 кВтт заметно сильно на лампахъ дневного света и на светодиодных..мерцает свет ...
А какое сечение провода у вас входит в квартиру (какой провод)?.
вот поэтому и надо димер , ограничить в 30-50% ? и учитывать эти параметры как максимум .
я уже думал обычный димер взять и туда запихнуть цифровой резистор, а они только до 100кОм, в димерах начиная от 250 кОм до 1 МОм..
Разрешение на выполнение математических блоков
мерцает? это с какой частотой у вас ТЭНы включаются?
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
может тогда лучше ТЭН поменьше мощностью взять. или 2 по 2 квт. один постоянно работает другим регулировать
Разрешение на выполнение математических блоков
для воды да , для сладкого сусла сразу пригорает на поверхности.. у меня и так 3 тэна - 2.2, 1.2 и 1.2..один будет пригар, последовательно хорошо, но 1 киловатом я не смогу кипятить 35 литров..pan писал(а): 21 апр 2018, 20:36может тогда лучше ТЭН поменьше мощностью взять. или 2 по 2 квт. один постоянно работает другим регулировать
это или покупать отдельно димер и ограничить мощность(но жаба давит, на тэны 2 симистора по 40 ампер вешать и 2 радиатора) или таки схрестить пид для правильного набора и удержания температуры и фазорезку..
вот здесь парень с той же проблемой ..и вроде решил, но молчит ..надо с этих кусков кода сделать блок
[spoiler]http://arduino.ru/forum/programmirovani ... ent-361516[/spoiler]
и насколько понял будет полезно тому кто варит сусло и зерновой дистилят для виски, бурбона и прочего по красной схеме .
Разрешение на выполнение математических блоков
[ref]dizzyy[/ref], на первый вопрос предыдущего поста не ответили.
в ПИДе можно ограничить выход ШИМ, что б не включался ТЭН на постоянку. а "импульсами" он до максимума не нагреется и ни чего не пригорит
в ПИДе можно ограничить выход ШИМ, что б не включался ТЭН на постоянку. а "импульсами" он до максимума не нагреется и ни чего не пригорит
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Разрешение на выполнение математических блоков
[ref]dizzyy[/ref],
Сделать двойную емкость, тэны греют масло, масло равномерно по всей площади греет суслу.
ни какого пригорания и резких перепадов.
Сделать двойную емкость, тэны греют масло, масло равномерно по всей площади греет суслу.
ни какого пригорания и резких перепадов.
Win10-64, FLProg (portable)
Разрешение на выполнение математических блоков
так и делаю , но не могу попасть в коефициент ..как в вашем блоке ограничение , так и штатный с вашей помощью .. водяной тер виходит на мощность мгновенно, а из-за плохой теплопроводимости воды отбор тепла идет маленький.пока спасаюсь насосом и потоком.. но это не выход..ну и как писал мерцание из-за шима ..
как писал Санчо, надо делать на отдельной ардуино сам регулятор и ему уже слать данные.
пока это мечта паровой котел..у нас на шахте маслом проверяют датчики температуры .
Разрешение на выполнение математических блоков
третий раз спрашиваю, какая частота ПИДа у вас настроена. с какой скоростью реле щелкает
Разрешение на выполнение математических блоков
настройки такие
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Разрешение на выполнение математических блоков
[ref]dizzyy[/ref], я так и предполагал...
за каким... щелкать ТЭНом 4 квт несколько раз в секунду? генератор помех что ли собираете.. вы принцип регулирования понимаете?
ставьте в настройку несколько секунд!
за каким... щелкать ТЭНом 4 квт несколько раз в секунду? генератор помех что ли собираете.. вы принцип регулирования понимаете?
ставьте в настройку несколько секунд!
- brig62
- Лейтенант
- Сообщения: 469
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:37
- Откуда: Казань
- Имя: Игорь
- Благодарил (а): 1 раз
Разрешение на выполнение математических блоков
[ref]dizzyy[/ref], Ох чего то и мудришь ты, коллега))) На этом тэне затирать или кипятить сусло собрался? Я кипятил на 2х тэн по 1,5кВт в 50л кубе. Без всяких ПИДов-шмидов. Ничего не пригорает. Затирать тэном даже и не пытался. Понятно что солод будет пригорать. Сразу пароген подключил. Расход воды совсем небольшой. Парогена литров на 10 за глаза. У меня 25л старый куб под это. Ну или насосом через сито гонять. Со всеми вытекающими проблемами.
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Вот и я использую медленный ШИМ для регулировки мощности тэна. С периодом в 3сек.
Разрешение на выполнение математических блоков
именно затирание, пока не обзавелся паровым, да и в 2-х комнатной квартире с кухней 2х2 и еще меньшей ванной не наставишся оборудывания. хочу универсальности..есть затирание - убавил блок на 1.5-1.7, кипятить 2.2-2.5brig62 писал(а): 29 апр 2018, 00:57[ref]dizzyy[/ref], Ох чего то и мудришь ты, коллега))) На этом тэне затирать или кипятить сусло собрался? Я кипятил на 2х тэн по 1,5кВт в 50л кубе. Без всяких ПИДов-шмидов. Ничего не пригорает. Затирать тэном даже и не пытался. Понятно что солод будет пригорать. Сразу пароген подключил. Расход воды совсем небольшой. Парогена литров на 10 за глаза. У меня 25л старый куб под это. Ну или насосом через сито гонять. Со всеми вытекающими проблемами.
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:Вот и я использую медленный ШИМ для регулировки мощности тэна. С периодом в 3сек.
тэнами кипятить уще не раз писали что карамельный смак..при 35 литрах 2.2 тэне и мешауте белок выпадает в брухт - очень большая температура в районе тэна из-за плотности...
прокачка через сито или мешать это совсем инной выход с солода.не даром в пивоварни ставят тэны 2-2.5 метра , ибо площадь контакта побольше.
я уже столкнулся с пригоревшым суслом...вроди пить пить можно но неприятно ...
Разрешение на выполнение математических блоков
ТЭНы последовательно пробовали включать?
когда мастерю обычно подсматриваю,
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню
Разрешение на выполнение математических блоков
вот так можно складывать/отнимать по "1" на входе EN
внутри блоков все ооочень просто))
внутри блоков все ооочень просто))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.