градусник
-
- Рядовой
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 09 сен 2017, 17:41
- Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск
градусник
Ребят,здравствуйте.Помогите советом.Есть термистор,я его откалибровал,и есть Remote xy.Не могу разобраться с блоком "SCALE", как сделать,чтобы плюсовая температура измеренная термистором показывала на шкале в плюсовой зоне,а минусовая температура соответствено в минусовой зоне!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
градусник
ну видимо выходные значение поставить не 0-100 , а -50 - 50
а входные значения почему у вас 0 - 1023 ? у вас же это значение проходит через блок "полигон" , вот и цифры оттуда нужно брать
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
и вообще, странные у вас цифры в "полигоне"
а входные значения почему у вас 0 - 1023 ? у вас же это значение проходит через блок "полигон" , вот и цифры оттуда нужно брать
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
и вообще, странные у вас цифры в "полигоне"

-
- Рядовой
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 09 сен 2017, 17:41
- Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск
градусник
в интернете нашел точки изгиба для своего термистора.У меня вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-NTC ... 3aba4413-2
Проверял параллельно с медицинским цифровым градусником,погрешность состовляет 0,4-0,6 градуса.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот эти!))
[spoiler] [/spoiler]
Проверял параллельно с медицинским цифровым градусником,погрешность состовляет 0,4-0,6 градуса.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот эти!))
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
градусник
если измерять комнатную температуру, зачем шкала от -500 до 1100 ?
исходя из вашей конструкции в блок scale нужно забить это
[spoiler]
[/spoiler]
исходя из вашей конструкции в блок scale нужно забить это
[spoiler]

-
- Рядовой
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 09 сен 2017, 17:41
- Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск
градусник
всеравно из всей шкалы получается вам нужно всго 3 значения!
кстати описание блока читали?
[spoiler]
[/spoiler]
кстати описание блока читали?
[spoiler]

-
- Рядовой
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 09 сен 2017, 17:41
- Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск
градусник
а вот как это воплотить,не сооброжу!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Рядовой
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 09 сен 2017, 17:41
- Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск
градусник
[ref=#ff8000]pan[/ref], да,читал к0нечно.Я разобрался как он работет!
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
[ref=#ff8000]pan[/ref], согласно 4 посту,ни не работает!
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
[ref=#ff8000]pan[/ref], согласно 4 посту,ни не работает!
градусник
не посмотрел в блок ремоте.... думал там так же -50 50
тогда так
[spoiler]
[/spoiler]
кстати тут http://visualprog.club/viewforum.php?f=74 есть готовые блоки для термисторов
тогда так
[spoiler]

кстати тут http://visualprog.club/viewforum.php?f=74 есть готовые блоки для термисторов
-
- Рядовой
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 09 сен 2017, 17:41
- Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск
градусник
не удивительно. при таком диапазоне измерения и с внутренним опорным напряжением..
Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
можно попробовать такой вариант с блоком если желаете. только придется настроить его
Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
можно попробовать такой вариант с блоком если желаете. только придется настроить его
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Рядовой
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 09 сен 2017, 17:41
- Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей