У меня в ванной в нижней части дверей есть Ветилционная решётка,Циркуляция воздуха происходит - но медленно.по поводу быстрого доступа не заморачивался. Собрал проект на ардуино нано.есть возможность подойти с шнурком и заменить настройки.по поводу реле не изучал вопрос. Я прожил в Красноярске 6 лет ( влажность и вправду у вас повышенная)JORA555 писал(а): ↑10.02.2018{, 19:37}Хочу вставить свои 5 копеек. По профессии являюсь проектировщиком систем вентиляции. С климатом знаком не по наслышке. Собираюсь сам городить такую схему, так как надоело тыркать выключатель вентилятора. В данном вопросе нужно учесть одно, что летом нормальная влажность воздуха составляет 60-70%, следовательно нужно либо иметь возможность менять уставку включения вентилятора "на лету", либо установить второй датчик влажности за пределами ванной комнаты и давать вентилятору работать до данной влажности + 3...5 минут (что я собираюсь сделать).
Кстати, а почему Вы не используете твердотельное реле для включения вентилятора: не щелкает, потребляет энергии меньше, либо симистор, можно организовать плавное управление оборотами что-бы лишний раз вентилятор не тарахтел.