slavas писал(а):Вот наваял для распашных ворот
Неплохо. Но скорее всего на практике не будет работать. Пусковые токи двигателя очень большие, и при старте ворота сразу остановиться. Нужно делать какую то задержку при считывание сигнала из датчика тока. Но это не всегда хорошо, если ворота уже буду прижаты в какую нибудь преграду, и в это время запустить ворота в туже сторону что и преграда. Так как в первые секунди не будет работать ограничение по току, тогда эта задержка может повредить двигатели.
Вторая проблема в том что при открытие ворот, рабочий ток скорее всего будет отличаться от тока при закрытие ворот, особенно когда конструкция ворот не сбалансирована или механика самодельная. Плюс к всему счастью механика может примерзать зимой и рабочие токи уже будут другие. Так что возможно будет просто поставить концевики, но там начнутся свои приколы.
Все это так предупреждение для автора темы. Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему
Последний раз редактировалось
CraCk 15.10.2016{, 01:39}, всего редактировалось 1 раз.