Вытяжка в санузле

Kacheg1987
Рядовой
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 20.09.2016{, 18:40}
Репутация: 0

Вытяжка в санузле

#21

Сообщение Kacheg1987 » 04.12.2016{, 18:54}

Nike_com писал(а):1) при достижении верхнего порога влажности или температуры - включается вытяжка, условно на 5 минут - проверяется состояние, при необходимости повторяется включение на 3 мин, и так до момента пока показатели не придут в норму.
Непонятно - зачем завязывать работу вентилятора на таймеры и данные по датчику. Вы используйте либо то, либо это. А лучше установите гистерезис на включение и выключение

Добавлено (04.12.2016, 18:54)
---------------------------------------------
Датчик влажности нужен полюбому, т.к. влага может повышенной и после того как вы помылись и ушли.
Последний раз редактировалось Kacheg1987 04.12.2016{, 18:56}, всего редактировалось 1 раз.

krom23
Лейтенант
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 15:18}
Репутация: 12
Откуда: Калуга
Имя: Андрей

Вытяжка в санузле

#22

Сообщение krom23 » 04.12.2016{, 19:06}

Kacheg1987 писал(а):Датчик влажности нужен полюбому, т.к. влага может повышенной и после того как вы помылись и ушли.
krom23 писал(а):10-20 минут (настроить по необходимости)

Nike_com
Рядовой
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 20.11.2016{, 07:56}
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Вытяжка в санузле

#23

Сообщение Nike_com » 04.12.2016{, 21:44}

Kacheg1987 писал(а):Непонятно - зачем завязывать работу вентилятора на таймеры и данные по датчику. Вы используйте либо то, либо это. А лучше установите гистерезис на включение и выключение
В данный момент нет работы по времени. Работает по датчику влажности.
Ломаю голову как отследить присутствие
Kacheg1987 писал(а):Если вы идёте в санузел, то по любому включаете свет.
Свет включается не всегда, дом частный в санузле окно. Вариант с фото-датчиком не прокатывает.
Прикупил ультразвуковой датчик, чет ни как не могу разобраться как он работает. Циферки на экране бегут, а толку ни какого. Может из-за того что я в свойствах указал не более 2000мм?

Добавлено (04.12.2016, 21:44)
---------------------------------------------
как можно сузить угол датчика ультразвукового? Надеть на него трубку n-ной длины поможет?

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

Вытяжка в санузле

#24

Сообщение Прохожий » 05.12.2016{, 18:06}

Парни. Конечно ваши варианты с датчиками и прочим великолепны. Но, имеется ли в этом необходимость? А если в доме дети малые? Вы их в ванну горячую, мыльные пузыри пускать, на кухне форточка открыта, обратно вернулись они уже на коньках гоняют В самом туалете "вкл" и "выкл" не помешают Что бы не выходя из бункера газы отводить
Очень рекомендую посетить ссылку по стабилизаторам питания. Для контроллеровода хороший стабилизатор - залог успеха!
тыц
Микросхемы полные аналоги забугорных, но описание при этом на русском. Тема не праздная. Не все знают, что производятся классные варианты стабилизаторов с низким падением напряжения, с логическими входами управления, командами "reset", отключаемыми выходами, сторожевыми таймерами и прочим, с рекомендациями применения в автомобильной электронике.
Последний раз редактировалось Прохожий 05.12.2016{, 18:10}, всего редактировалось 1 раз.

krom23
Лейтенант
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 15:18}
Репутация: 12
Откуда: Калуга
Имя: Андрей

Вытяжка в санузле

#25

Сообщение krom23 » 05.12.2016{, 21:48}

Здесь тыц вы можете посмотреть пользовательские блоки уз-дальномеров. А не проще вспомнить классику и поставить геркон на дверь, нет?
Последний раз редактировалось krom23 05.12.2016{, 21:51}, всего редактировалось 1 раз.

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

Вытяжка в санузле

#26

Сообщение Прохожий » 05.12.2016{, 23:07}

Конечно некоторые нюансы в видео спорные, но общий концепт мне близок. Алгоритмы могут быть любыми, но включаться всё действительно должно именно когда нам нужно.


_uVideoPlayer({'url':'');
Последний раз редактировалось Прохожий 05.12.2016{, 23:22}, всего редактировалось 1 раз.

krom23
Лейтенант
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 15:18}
Репутация: 12
Откуда: Калуга
Имя: Андрей

Вытяжка в санузле

#27

Сообщение krom23 » 06.12.2016{, 21:15}

Прохожий писал(а):но включаться всё действительно должно именно когда нам нужно.
Ага, ещё скажите что бы не ломать голову неделями, что бы работало без сбоев... Товарищ, или всё таки господин, на какую разведку работаете, к чему нас подстрекаете?

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

Вытяжка в санузле

#28

Сообщение Прохожий » 06.12.2016{, 23:27}

Я как Джордано Бруно:
"«Вероятно, вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю», и несколько раз повторил: «Сжечь — не значит опровергнуть!».
Ну в общем, проявив некоторые знания электроники, можно запросто сварганить приличный опцион, на 3-х сдвоенных таймерах 556  При этом исключив возможность зависания по определению  И ещё не факт, что по размерам печатка будет отличаться  если учесть, что "нормальное" питание  контроллера штука довольно проблемная и по стоимости и по габаритам
Контроллер хорош, если с дисплеем и энкодером, датчиками заморачиваться! Это да! Но, тут вот какое дело. В любом случае, при работе на полном автомате, потребуется схема сброса контроллера по питанию..... и схема эта должна работать как часики!!!   Если кто нибудь в этой теме предложит хорошее техническое решение этого вопроса - низкий поклон и уважение
Последний раз редактировалось Прохожий 06.12.2016{, 23:28}, всего редактировалось 1 раз.

fok52
Рядовой
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 15.09.2016{, 09:44}
Репутация: 10

Вытяжка в санузле

#29

Сообщение fok52 » 06.12.2016{, 23:44}

я бы сделал вытяжку все таки по датчику влажности, в большинстве случаев СаНпин приписывает  держать влажность в районе 60%, но и ручной по кнопке чтобы она включала таймер на 5-10 мин (есть необходимость нажал, нет не нажимай) 

а сброс по питанию я конечно так не делал, но думаю если сделать питание через нормально замкнутые контакты реле а в ардуинке прописать таймер  например раз в сутки чтобы реле сработало

Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29.09.2016{, 16:42}
Репутация: 0

Вытяжка в санузле

#30

Сообщение Прохожий » 07.12.2016{, 00:06}

В принципе,  можно предусмотреть, программно, разные алгоритмы работы от датчика влажности, с записью в энергонезависимую память последнего или желаемого состояния а индикацию этого состояния вывести на двухцветный светодиод или миганиями на  одноцветный. Всё равно по привычке, через некоторое время, будут пользоваться только одним алгоритмом из: "работа без датчика"," включение по датчику", "выключение по датчику", "автомат".
Под сбросом по питанию, я имел ввиду независимую, внешнюю, схему которая бы при зависании контроллера перезапускала бы его по питанию. "Вотч дог" штука классная конечно но внешняя схема будет в любом случае надёжнее !
Да, кстати, емкостями твердотельными не увлекайтесь особо в критических схемах. Электролит работает, работает фигово, не работает. А вот как то передатчик смотрел, так там твердотел так долговременно грелся, что не самый тонкий текстолит прогорел насквозь, до полного обугливания А был бы 105градусный электролит, максимум бы его разорвало или при подсыхании схема стала чуток хуже работать но работала бы в любом случае без порчи самой платы
Последний раз редактировалось Прохожий 07.12.2016{, 00:08}, всего редактировалось 1 раз.

fok52
Рядовой
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 15.09.2016{, 09:44}
Репутация: 10

Вытяжка в санузле

#31

Сообщение fok52 » 07.12.2016{, 00:48}

если будет виснуть чаще чем раз хотя бы в неделю, надо выкидывать, а так если раз в сутки будет перезакружаться то должно годами работать

Nike_com
Рядовой
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 20.11.2016{, 07:56}
Репутация: 0
Откуда: Ростов-на-Дону

Вытяжка в санузле

#32

Сообщение Nike_com » 10.12.2016{, 10:14}

В данный момент в качестве источника питания стоит зарядка для телефона на 5V500mA, питается через разъем USB пока идет отладка программы ни каких зависание нет.

Добавлено (10.12.2016, 10:14)
---------------------------------------------
Посмотрел я видео о включени-выключении вытяжки. Я считаю, что в каждом случае необходимо подходить индивидуально, и должна быть возможность как полной автоматизации так и ручного управления, и повторюсь, в каждом отдельном случае применяетс нужный вариант.
А для меня, это не только вытяжка в санузле, но и еще возможность разобраться с ардуиной...

Belokon
Рядовой
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05.02.2018{, 14:22}
Репутация: 0
Откуда: Запорожье
Имя: Alexander

Вытяжка в санузле

#33

Сообщение Belokon » 05.02.2018{, 15:21}

Собрал вытяжку.два вентилятора. туалет-ванная раздельно.
в туалете вентеляцонный канал.
Из ванной ванной, влагу сначала перекачивает в туалет затем второй датчик включает второй вентилятор.
Таким образом все прекрасно работает.
Хочется Ещё что бы при посещении туалета при включении света включался вентилятор.
Пробовал подключать датчикLM393 с задачей включить реле туалетной вентилятора, по итогу датчик света и датчик влажности одновременно посылают разные сигналы на реле и оно начинает строчить как автомат КАЛАШНИКОВА)

Belokon
Рядовой
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05.02.2018{, 14:22}
Репутация: 0
Откуда: Запорожье
Имя: Alexander

Вытяжка в санузле

#34

Сообщение Belokon » 05.02.2018{, 20:11}

Получается что датчик света с датчиком влажности входят в противоречие. А отображается это на запуске реле.
Господа форумчане помогите, направьте, данепошлите)

Аватара пользователя
Hijin
Лейтенант
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 22.08.2017{, 11:08}
Репутация: 13
Откуда: Винница
Имя: Юрий

Вытяжка в санузле

#35

Сообщение Hijin » 05.02.2018{, 20:21}

Belokon писал(а):
05.02.2018{, 20:11}
Получается что датчик света с датчиком влажности входят в противоречие. А отображается это на запуске реле.
Господа форумчане помогите, направьте, данепошлите)
Конечно входят если так работают
Только для того чтобы Вам предложить хоть какую то помощь надо видеть как вы это сделали, а именно видеть Ваш проэкт

Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13.05.2016{, 16:37}
Репутация: 13
Откуда: Казань
Имя: Игорь

Вытяжка в санузле

#36

Сообщение brig62 » 05.02.2018{, 20:22}

Belokon, Ща объяснят, что Ванг тут нет. И не видя проект указать на ошибку невозможно. В каждой ветке повторяется. Будем ждать или сразу проект выложим?
Во! Уже опередили))

Belokon
Рядовой
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05.02.2018{, 14:22}
Репутация: 0
Откуда: Запорожье
Имя: Alexander

Вытяжка в санузле

#37

Сообщение Belokon » 05.02.2018{, 21:01}

Ах да) простите
Только сейчас не за монитором
Завтра Всё будет

Отправлено спустя 4 часа 59 минут 29 секунд:
vityazhka_sanuzel_fotorez.flp
(198.71 КБ) 72 скачивания
Отправлено спустя 10 минут 45 секунд:
имею в наличии фоторезистор на компараторе LM393
Вложения
vityazhka_sanuzel_fotorez.flp
(198.71 КБ) 61 скачивание

Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13.05.2016{, 16:37}
Репутация: 13
Откуда: Казань
Имя: Игорь

Вытяжка в санузле

#38

Сообщение brig62 » 06.02.2018{, 08:41}

Belokon,
Конечно надо поставить блок ИЛИ.
2018-02-06_08-40-28.png
2018-02-06_08-40-28.png (4.14 КБ) 1132 просмотра
И в сравнении не ==, а >=. Иначе с реальным датчиком работать не будет.

Belokon
Рядовой
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05.02.2018{, 14:22}
Репутация: 0
Откуда: Запорожье
Имя: Alexander

Вытяжка в санузле

#39

Сообщение Belokon » 06.02.2018{, 11:57}

Спасибо!
Только Ещё не могу найти этот Блок "OR-ИЛИ".
В Операциях с битами его нет.
Нужно создавать пользовательский блок?

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

Вытяжка в санузле

#40

Сообщение pan » 06.02.2018{, 12:01}

Belokon, в операциях с битами посмотрели и всё? остальные псмотреть лень?