подключение симисторного димера

подключение симисторного димера

whitevip
Лейтенант
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 01.04.2017{, 20:25}
Репутация: 5
Имя: Имя

подключение симисторного димера

#21

Сообщение whitevip » 27.01.2018{, 20:15}

Ребята подскажите пожалуйста можно заменить MOC3021 НА MOC3061 ?
:smile37:

Аватара пользователя
Hijin
Лейтенант
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 22.08.2017{, 11:08}
Репутация: 13
Откуда: Винница
Имя: Юрий

подключение симисторного димера

#22

Сообщение Hijin » 27.01.2018{, 20:27}

Moжно
у МОС3061 просто встроен детектор перехода через ноль

whitevip
Лейтенант
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 01.04.2017{, 20:25}
Репутация: 5
Имя: Имя

подключение симисторного димера

#23

Сообщение whitevip » 27.01.2018{, 20:29}

Hijin писал(а):
27.01.2018{, 20:27}
Moжно
у МОС3061 просто встроен детектор перехода через ноль
Это хорошо или плохо, и как его можно использовать?
:smile37:

holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 10.01.2016{, 13:47}
Репутация: 14

подключение симисторного димера

#24

Сообщение holodaleksey » 27.01.2018{, 21:04}

Это использовать скорее не стоит, чем можно было бы.
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )

Аватара пользователя
Hijin
Лейтенант
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 22.08.2017{, 11:08}
Репутация: 13
Откуда: Винница
Имя: Юрий

подключение симисторного димера

#25

Сообщение Hijin » 27.01.2018{, 21:13}

whitevip писал(а):
27.01.2018{, 20:29}
Это хорошо или плохо, и как его можно использовать?
Это хорошо
А использовать его вместо МОС3021 можно без всяких доработок

Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 12.07.2016{, 18:04}
Репутация: 59
Откуда: Гондурас

подключение симисторного димера

#26

Сообщение Dev1 » 27.01.2018{, 21:45}

Hijin писал(а):
27.01.2018{, 21:13}
whitevip писал(а):
27.01.2018{, 20:29}
Это хорошо или плохо, и как его можно использовать?
Это хорошо
А использовать его вместо МОС3021 можно без всяких доработок
Ну ну... :wizard:
Да и эффект получится другой... :senile:
Win10-64 FLProg v7.5.2 Portable :fie:

whitevip
Лейтенант
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 01.04.2017{, 20:25}
Репутация: 5
Имя: Имя

подключение симисторного димера

#27

Сообщение whitevip » 27.01.2018{, 22:02}

я собрал вот такой димер все работает но максимальной плавности не могу добится, кондинсатор я не ставил может иза этого?

Screenshot_10.png
:smile37:

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

подключение симисторного димера

#28

Сообщение pan » 27.01.2018{, 22:11}

а почему вы его не ставили. его разве для красоты там нарисовали.
данный конденсатор заряжается через резисторы и при определенном напряжении на нём, происходит разряд через управляющую цепь.
от сопротивления резисторов зависит время заряда , тем самым регулируется время открытия симистора относительно начала "полуволны"

Аватара пользователя
sonata
Рядовой
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25.01.2018{, 00:36}
Репутация: 9
Откуда: Украина
Имя: sonata

подключение симисторного димера

#29

Сообщение sonata » 27.01.2018{, 22:14}

удалено
Последний раз редактировалось sonata 10.02.2018{, 00:35}, всего редактировалось 1 раз.
pony sonata

Аватара пользователя
Hijin
Лейтенант
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 22.08.2017{, 11:08}
Репутация: 13
Откуда: Винница
Имя: Юрий

подключение симисторного димера

#30

Сообщение Hijin » 27.01.2018{, 22:22}

whitevip писал(а):
27.01.2018{, 22:02}
кондинсатор я не ставил может иза этого?
Вы когда что нибудь начинаете делать вы хоть собираете кое какую информацию?
Поищите в Google там про димеры немеренно информации
А без конденсатора димер работать не будет

Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 12.07.2016{, 18:04}
Репутация: 59
Откуда: Гондурас

подключение симисторного димера

#31

Сообщение Dev1 » 27.01.2018{, 22:23}

Hijin писал(а):
27.01.2018{, 22:22}
Вы когда что нибудь начинаете делать вы хоть собираете кое какую информацию?
Не тот типаж... :taunt:
Win10-64 FLProg v7.5.2 Portable :fie:

whitevip
Лейтенант
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 01.04.2017{, 20:25}
Репутация: 5
Имя: Имя

подключение симисторного димера

#32

Сообщение whitevip » 27.01.2018{, 22:47}

sonata писал(а):
27.01.2018{, 22:14}
whitevip писал(а):
27.01.2018{, 20:15}
Ребята подскажите пожалуйста можно заменить MOC3021 НА MOC3061 ?
если надо юзать схему как твердотельное реле - можно ставить. тогда часть схемы с оптроном не нужна.
если нужно фазо-импульсное управление (диммирование) - тогда не подойдет
это все относится к оптосиммисторам со встроенным контролем ноля и без
вот пожалуйста а пользователь под ником "Hijin" утверждает обратно, что их можно заменять.
:smile37:

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

подключение симисторного димера

#33

Сообщение pan » 27.01.2018{, 22:55}

по особенностям использования симисторов и оптопар есть куча других ресурсов.
вот и разберётесь кто прав.
а примеров программ для диммеров на форуме очень много.

whitevip
Лейтенант
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 01.04.2017{, 20:25}
Репутация: 5
Имя: Имя

подключение симисторного димера

#34

Сообщение whitevip » 27.01.2018{, 23:26}

pan писал(а):
27.01.2018{, 22:55}
по особенностям использования симисторов и оптопар есть куча других ресурсов.
вот и разберётесь кто прав.
а примеров программ для диммеров на форуме очень много.
Дайте пожалуйста ссылку на программу для димера и скажите пожалуйста можно их заменять или нет?
:smile37:

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

подключение симисторного димера

#35

Сообщение pan » 27.01.2018{, 23:29}

у меня нет ссылки. а искать думаю все могут когда захотят

Аватара пользователя
Hijin
Лейтенант
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 22.08.2017{, 11:08}
Репутация: 13
Откуда: Винница
Имя: Юрий

подключение симисторного димера

#36

Сообщение Hijin » 27.01.2018{, 23:44}

Вот ссылка на димер на ардуино для колекторного двигателя с обратной связью
http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_37.html

Аватара пользователя
sonata
Рядовой
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25.01.2018{, 00:36}
Репутация: 9
Откуда: Украина
Имя: sonata

подключение симисторного димера

#37

Сообщение sonata » 28.01.2018{, 00:18}

удалено
Последний раз редактировалось sonata 10.02.2018{, 00:35}, всего редактировалось 1 раз.
pony sonata

whitevip
Лейтенант
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 01.04.2017{, 20:25}
Репутация: 5
Имя: Имя

подключение симисторного димера

#38

Сообщение whitevip » 28.01.2018{, 00:36}

sonata писал(а):
28.01.2018{, 00:18}
можно заменить MOC3021 НА MOC3061
Значит в схеме димера нельзя заменить MOC3021 НА MOC3061?
:smile37:

Аватара пользователя
Hijin
Лейтенант
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 22.08.2017{, 11:08}
Репутация: 13
Откуда: Винница
Имя: Юрий

подключение симисторного димера

#39

Сообщение Hijin » 28.01.2018{, 00:44}

sonata писал(а):
28.01.2018{, 00:18}
мне как-то все равно кто что сказал) я привел варианты, когда можно их заменять, а когда нельзя)
в любом случае, если использовать оптосиммстор с контролем перехода через ноль+симмистор в качестве твердотельного реле, тогда в схеме тс не нужна часть с оптроном, т.к. контроль перехода через 0 уже будет в самом оптосимисторе
Согласен был не прав так как димирования с МОС3061 не будет

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

подключение симисторного димера

#40

Сообщение pan » 28.01.2018{, 00:49}

ну вижу ТС искать не хочет. проще тут время убить.
ок. вот типы регулирования симистором.
Изображение

для первого типа регулирования (в народе фазорезка)
СпойлерПоказать
Изображение
подойдут оптопары (оптосимисторы) без детектора перехода нуля!

а для второго типа регулирования
СпойлерПоказать
Изображение
как раз подойдут с детектором.

а уж что , как и зачем регулировать, это вам решать и выбирать какие способы и методы использовать.
а затем под это дело писать программу.

(правильно поставленная задача - это уже половина решения)

Ответить