#2
Сообщение
Sancho » 15.01.2018{, 17:26}
Abarmotovi4,
1. Убрать датчик.
2. Создать в Нано холдинг или инпут регистр, зарядить в него от генератора и счётчика число.
3. Подключить Нано через usb-485 вместо меги, посмотреть ОРС сервером, что данные идут.
А также
Вместо Нано подключить к Меге через тот-же usb-485 комп, запустить программу mod_RSsim в качестве слэйва, разобраться.
В проге можно увидеть многое - сами запросы, ответы, адреса запрвшиваемых слэйвов. Это мульти-слэйв, отвечает по всем адресам(1-255).
Установить на меге опрос не очень частый, 5-10 сек - для данного типа данных(DHT-22) более чем.
Проекты, исходники помогают сообщественникам быстрее увидеть причину(ы) и не гадать на кофейной гуще.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.