Ход мысли понятен, вот только какой блок?Олег писал(а):поставить блок
Так молчек....Олег писал(а):Хотя с уточненным ТЗ поставьте RS триггер между ТТ триггерами и переменными Состояние..., на S вход идет сигнал с ТТ тиггера, на R вход подключается переменная Состояние общ.
Блин что-то затупил, напишу через пару часов, если никто на поможет раньше.sokoved писал(а):Вообще не включается
А по входам как подключать его?RedSky писал(а):Прикрепления: TSetReset_trigg.ubi(24Kb)
Тогда ставьте switch после триггеров, на входы 0 Ваши сигналы, на 1 - нули. Управление у всех общее от Вашего общего.sokoved писал(а):но при нажатии на тактовую кнопку или кнопку на сервере реле опаять включались.
Вы плюс в сообщении поставили и я так понял что проблему вы решили , а решение у меня было такое-же как и у уважаемого Sancho,sokoved писал(а):Олег, перепробывал все возможные варианты. Так ничего и не вышло
Sancho писал(а):Тогда ставьте switch после триггеров
Да, проблема решена, блок от пользователя pan, + switch после триггеров.Олег писал(а):Вы плюс в сообщении поставили и я так понял что проблему вы решили , а решение у меня было такое-же как и у уважаемого Sancho,
Да, Вы можете работать с ними без "прослоек". Это такие-же переменные, как и в проекте, просто из массива модбас.