#40
Сообщение
Alias » 13.12.2017{, 22:06}
Я не очень понимаю, что такое гидрострелка. Это рессивер определенного объема в параллельных контурах котлов, через который же циркулирует и контур отопительных приборов? Просто у меня КЧМ напрямую через себя все качает.
У меня алгоритм проще, мне достаточно сверять температуру котловой воды с графиком, который вычисляется как функция от температуры наружного воздуха по кривой полигона, которых, кстати, несколько. Кроме того, если у вас не финский домик, а нечто массивно-кирпичное, должно быть обращали внимание, что нельзя строго следовать графику погодозависимости, нужно бежать по собачьей кривой с той постоянной задержки, которая пусть и грубо, но хоть как-то описывает теплоинерционность здания.
Если вы знаете модель будущей системы, может опишите поточнее? Что где должно чему следовать и желаемый алгоритм включения каскада? Можно второму котлу тупо разрешать работу после, скажем, -20С, и не нужно копий ломать
Последний раз редактировалось
Alias 13.12.2017{, 22:07}, всего редактировалось 1 раз.