Дончанин, я тут все перечитал, полу-вник, полу-завис, и у меня появились определенные вопросы, могу конечно на это забить и сделать на отъе--ь, но не хорошо это.
сразу по поводу вашего наброска в ладе: для начала неплохо, но это только кусок чего то)) чего и для чего - пока мне смутно понятно)
по поводу трм202- не канает, у вас всего получается 4 (1 режим из 1 режима + 1 режим из 3 режимов) режима, трм сможет только 2. забыли про него.
давайте с самого начала.
вырезки из вашего описания работы печи, вопросы - курсивом в теле.
Мощностьодна 2 кВт, одна фаза -
то есть групп нагрева всего 1? или несколько?
быстрыйнагрев - это имеется ввиду обычный нагрев на полной мощности. -
просто вкл/выкл с контролем температуры?
через симистр на переменном резисторе -
забыли про это, если есть ардуина пусть сама все делает, ШИМом.
Времяэтого нагрева контролировать не нужно (ее я определю эксперементально
переменным резистором).
- снова про резистор забыли, настройка через меню и 3 кнопки.
Добавлено (11.11.2017, 10:28)
---------------------------------------------
Дончанин писал(а):В первом режиме необходимо:
плавно, в течении 1 часа разогревать до 100 град.,
затем быстро до 530 град и удерживать так 1-2 часа,
далее быстро до максимума 850-900 град.,
далее быстро понижать до 530 и опять удерживать 1 час,
в конце просто остывание.
(Это т.н. бисквитный обжиг).
второй режим пока не трогаем, с ним все проще.
Первый режим. Я правильно понял:
1. Нажатие кнопки «старт» запускает цепочкупоследовательных режимов:
2. В течении времениТ1 производим нагрев на мощности PWM1 с контролем температуры по датчику Pb1 в соответствии с SET1.
3. В течении времениТ2 производим нагрев на мощности PWM=100% с контролем температуры по датчику Pb1 в соответствии с SET2.
4. В течении времениТ3 производим нагрев на мощности PWM=100% с контролем температуры по датчику Pb1 в соответствии с SET3.
5. В течении времениТ4 производим поддержание температуры на мощности PWM=100% с контролем температуры по датчику Pb1 в соответствии с SET2.
6. По окончанииТ4 пискаем зуммером, моргаем лампочкой.
Где Т1,2,3,4 – время длительности шага (редактируемые параметры).
SET1,2,3 – уставка температуры для каждого шага (редактируемые параметры).
PWM1 – редактируемое значение ШИМ для шага 1 (редактируемый параметр).
PWM=100% - ШИМ равен 100% (точно 100%? Или предусмотреть возможность изменения?)
Pb1 – датчик температуры (только считывание показаний).
Вопрос1: должны ли быть доступны редактируемые параметры для изменения – во время выполнения шага- ? (например, во время выполнения какого то шага вы понимаете что время или температуру НУЖНО изменить (больше или меньше) – это должно быть доступно? Или нажали кнопку старт – и все, все параметры заблокированы для изменения до окончания всего алгоритма?
Вопрос2: напишите, что из железа у вас есть.
Как минимум понадобится контроллер, релейный модуль, чо то чтоб вкрячить ТТР к контроллеру с контролем перехода через 0, дисплей (или FL-скада на компе?), кнопки (если без скады)-(энкондер не стоит, с ним возни больше чем с кнопками).
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )